По умолчанию Расчет ЭХЗ в городе

Есть вопрос:
Город Санкт-Петербург.
Трасса газопровода 1,2МПа, Ду700.
Протяженность- 9,5 км (Идет по полям, как магистралка - по-прямой).
Изоляция весьма усиленная по ГОСТ 9.602-2005.
Грунты 29 - 236 Ом*м (низкая и средняя корроз. агрессивность)

Т.к. это город, и считая ЭХЗ по РД 153-39.4-091-01 (изоляция трубы в этом расчете вообще роли не играет).
И получается, что на этот участок трубы нужно несколько станций катодной защиты.
Если считать по любой другой технической документации, учитывающей изоляцию трубы, достаточно 1 станции (в центре трассы, и как раз в центре есть место запитаться).

Сложность еще в том, что заказчик объекта Магистральщики (т.е. магистральщики делают для ГРО-шников) и они знаю точно, что 1 станции точно хватит для этого "кусочка" трубы... А ГРО-шникам не докажешь, что расчет по СТО Газпром правильный, т.к. у них есть РД 153-39.4-091-01...

Как мне быть?
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2011, 10:43   #2
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Да...Прикольно.
Скорее всего придется ставить 2 станции, не потому, что так правильно - из политических соображений. Доказывать очевидное иногда дороже, чем согласиться с тем, что от тебя требуется. Хотя есть один вариант (как ни странно, иногда это действует) - обратиться с официальным запросом в АКХ (Академия коммунального хозяйства), изложив все Ваши аргументы по этому поводу.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2011, 16:14   #3
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Пилите, Шура, пилите...(с)
Что делать, если всё подталкивает к этому. Ставьте 2 станции, по мне, так РД 153-39.4-091-01 более продуманный, чем СТО Газпром в котором рассчитывают на идеальную изоляции.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 09:19   #4
jonik007
Участник
 
Регистрация: 02.06.2011
Сообщений: 52
jonik007 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Пилите, Шура, пилите...(с)
... по мне, так РД 153-39.4-091-01 более продуманный, чем СТО Газпром в котором рассчитывают на идеальную изоляции.

Если этот газопровод в городе лежит, где куча труб и половника из них уже вовсе без изоляции, тогда только по РД. А тут труба, как магистралка, будет лежать одна в поле!!! И если её считать РД, полный бред получится!!!
jonik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2011, 13:36   #5
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от jonik007 Посмотреть сообщение
Если этот газопровод в городе лежит, где куча труб и половника из них уже вовсе без изоляции, тогда только по РД. А тут труба, как магистралка, будет лежать одна в поле!!! И если её считать РД, полный бред получится!!!
Кто знает, сегодня одна, а завтра? Честно сказать, в последнее время трудно найти "одинокие" магистралки, куда ни плюнь, то кабеля Ростелекомовские, то водоводы, то еще чья-то труба к себе на участок пилит и т.п.

Последний раз редактировалось comrade; 19.12.2011 в 22:34.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 16:10   #6
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 54,939
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot