Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Измерители потенциалов

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 24.03.2011, 12:00   #1
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию Защитный потенциал

Уважаемые коллеги, ситуация такая; измерения суммарных потенциалов на
КИП оборудованых стационарными СМЭС, показывают колебания потенциала 100-300мВ, не могу разобраться чем это вызванно, станции катодной защиты работают стабильно, переменная составляющая на КИП 0,04В, колебания происходя примерно через 24-48 часов, наличие блуждающих токов не проверял, но рядом нет электрофицированной железной дороги, в километре обычная ж/д, и браться им вроде бы неоткуда.,еще г/п пересекает ВЛ 0,6 кВ, и рядом в мерах 20 паралельно трубопроводу проходит кабельная эстакада на сваях (можно сказать контур заземления) трубопровод имеет электрическую связь с эстакадой на крановом узле метрах в 30-ти от КИП(заземлен привод эл.задвижки).
Может кто что-то посоветует!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.03.2011 в 13:06.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 15:50   #2
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Слишком частная ситуация, мало исходных данных.
СКЗ работает в автомате или в ручном режиме?
Пробовали сопоставлять выходное напряжение СКЗ с величиной защитного потенциала?
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 16:38   #3
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Понимаю что тяжело разобраться когда на "пальцах объясняют", СКЗ инверторные НГК ИПКЗ, работают в автоматическом режиме поддерживания тока, при изменении потенциалов на КИП режимы СКЗ остаются не изменными и по току и по напряжению, дело в том что это происходит только на участке который проходит в 10м. параллельно эстакаде, протяженность 500м. (ее можно сравнить с "экраном", сваи через 6 метров обвязаны швеллером, и все это дело естественно на контуре заземления, ну и имеет металлосвязь с трубопроводом), у меня такое предположение что с трубы на эстакаду в определенные промежутки времени стекает ток.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 16:50   #4
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

"определенные промежутки времени времени" можно привязать к каким то событиям, я к тому, что в неизменной ситуации ток либо течет, или нет, возможно он больше, или меньше, но если есть изменение, оно должно быть с чем то связано? Что на эстакаде?
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 17:05   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
определенные промежутки времени времени" можно привязать к каким то событиям
Это первое о чем я подумал, этот участок находится не далеко от площадки УКПГ, будем разбираться, на эстакаде проходит кабель к системе контроля и привода задвижек, но с задвижками явно не связанно.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.03.2011 в 17:24.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 08:00   #6
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

А поляризационный потенциал не пробовали измерять?
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 08:28   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Измерять пробовал методом прерывания тока поляризации ВЭ, он тоже меняется, но не сильно в пределах 100мВ.,эх.... самописец бы, легче отследить было.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2011, 10:38   #8
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

С блуждающими токами практически не сталкивался, коллеги подскажите в какой НТД можно посмотреть как все это дело фиксируется и оформляется документально.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 09:22   #9
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Проблема неождиданно решилась, эл. связи оказывается не было эстакады(экрана) с трубопроводом на крановом узле! отлетел заземляющий проводник вот появились блуждающие токи, после востановлеия эл.связи потенциал стабилизировался, правда потенциалы на участке конечно же подсели немного.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:28   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Даа....., рано я сделал выводы, колебания потенциала так и остались, даже увеличились! нужен совет опытного коллеги в вопросе блуждающих токов! Изменения потенциала не имеют систематического характера так что привязать их к каким то событиям практически не возможно. Прикрепляю файл ,там набросал примерную схему трассы.
Вложения
Тип файла: doc схема1.doc (189.0 Кб, 1140 просмотров)

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 28.03.2011 в 13:16.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах