Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Статьи по ЭХЗ в этом разделе размещаются различные статьи посвященные Электрохимической защите |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
31.07.2013, 12:22 | #1 |
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
|
отвод переменных напряжений с МТ
Выполняли работы по пуску и наладке ЭХЗ газопровода, в коридоре проходила параллельно ВЛ 220кВ, в результате наводок в преобразователях СКЗ горели разрядники, обратились к нашим партнёрам в GCP (Германия) по приложенной презентации совместными усилиями проблему сняли.
|
31.07.2013, 13:12 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Эту тему подробно разрабатывал питерский Гипроспецгаз, есть и методики, и оборудование. http://www.pipe-st.ru/catalog/uzt/
На форуме тоже встречал материалы на эту тему. |
31.07.2013, 13:35 | #3 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
Забудьте про методику Гипроспецгаза! Вообще забудьте! По крайней мере, не пытайтесь по ней считать, т.к. там есть достаточное количество ошибок по словам самого же Яблучанского. Её можно использовать только как основу для ликбеза.
|
31.07.2013, 14:04 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Спасибо за информацию. Вопрос наведенного переменного напряжения возникает при обследованиях постоянно. Под некоторыми ЛЭП приборы просто выключались, а если провода длинные, то сгорали. Что же творится на трубе! В Сибири приходилось обследовать трубы, пересекающие коридор из 5 ЛЭП 500кВ. Вот где Гипроспецгазу простор!
|
05.08.2013, 16:32 | #5 | |
Новичок
Регистрация: 18.07.2013
Адрес: С-Пб
Сообщений: 24
|
Цитата:
|
|
07.08.2013, 13:31 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Кода же уже придумают что то похожее на УЗТ, для заземления трубопровода на крановых узлах через кабели АСУ ТМ и КИПиА, пора бы уже прекратить "наглухо" сажать броню кабелей и нулевые проводники на контур защитного заземления, иначе ВЭИ работают неэффективно, или такое устройство уже существует? ни кто не владеет информацией?
|
12.08.2013, 06:45 | #7 |
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
|
Есть такие устройства, на русском языке звучит как "поляризованная ячейка" выпускают в США, в этом году будут устанавливать на крановых узлах каспийского трубопроводного консорциума но только в цепи заземления КИП и датчиков, интересно конечно, что получится. Немци разделяют все контуры специальными самовостанавливающимися разрядниками которые изготавливают на любое напряжение. На нефтепроводе "Атасу(Казахстан)-Алашанькоу(Китай)" на линейных крановых узлах контур заземления от трубопровода соединён через разделительные трансформаторы, тоже есть успех.
|
12.08.2013, 16:01 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Константин1970, Полезная информация, большое спасибо, хоть что то пытаются делать с заземлением!
|
13.08.2013, 07:14 | #9 |
Участник
Регистрация: 24.07.2013
Сообщений: 67
|
Так выглядят поляризованные ячейки для разделения заземления и защещаемой коммуникации и разрядники для отделения контура и защиты ИФС от пробоя.
|
13.08.2013, 07:58 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Константин1970, Я так понимаю это все импортное, немецкое оборудование, а нет наших аналогов что ли? вот где "писнесменам" раздолье, как это они не добрались до этой ниши.
|