Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ > Эксплуатация

Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 26.04.2017, 05:35   #1
Валерий
Новичок
 
Регистрация: 10.08.2015
Сообщений: 9
Валерий На пути к лучшему
По умолчанию Недозащита промысловых газопроводов газлифт.

Привет всем!
Помогите советом, где капать причину. Защитный потенциал - 0,75 в, вых.U на станции 85 В. Станция на пределе. Семь отходящих линий с манифольда на скважины с ИФС с обоих сторон, общей протяженностью 15 км. Грешу на ИФС R=0.1 Ом - 1 Ом.
Где то выше читал про бракованные аноды, что тоже не исключаю( надо будет проверить их на растекание еще раз). Объекту нет еще и года, а такая котовасия

Последний раз редактировалось Валерий; 26.04.2017 в 05:39.