Цитата:
ГОСТ 51164- 98 Приложение Д 1.2.2 Измерения на контролируемом участке необходимо проводить в период, когда глубина промерзания грунта не превышает 0,5 м и когда расстояние между верхней границей глубинной мерзлоты и нижней образующей трубопровода составляет не менее 0,3 м. СТО 052.. п 5.7 Все полевые работы по электрометрическому обследованию трубопроводов следует осуществлять в период максимального оттаивания грунта ГОСТ 9-602.. Приложение А Про измерение грунта: Электроды размещают на поверхности земли на одной прямой линии, совпадающей с осью трассы для проектируемого сооружения, а для сооружения, уложенного в землю, на линии, проходящей перпендикулярно или параллельно, на расстоянии в пределах от 2 до 4 м от оси сооружения. Измерения выполняют с интервалом от 100 до 200 м в период, когда на глубине заложения сооружения отсутствует промерзание грунта. Приложение Х 1.3 ВСН 009-88 п 4.4. Пуск и опробование электрохимической защиты трубопроводов от коррозии (ЭХЗ) необходимо осуществлять до промерзания или после оттаивания грунта в два этапа: I этап - пуск и опробование отдельных средств и установок электрохимической защиты; II этап - пуск, опробование и наладка системы электрохимической защиты от коррозии участка трубопровода. |
|