Подскажите новичку в ЭХЗ
В общем есть 2 станции НГК. выдают по заданным параметрам ток. при замере потенциала на КИПах, прибор ОРИОН показывает что поляризационный потенциал в районе -0,8 а суммарный -0,024. подскажите почему может возникнуть такая беда. я так понимаю что, во всем виновато заземление которое защищает наземную часть трубопровода; если я прав то как возможно с минимальными затратами решить данную проблему?
|