Старый 28.07.2017, 11:08   #11
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Гораздо удобнее делать в другой последовательности - найти дефект, классифицировать его и увидеть, что он ремонта вообще не требует. Когда вся труба как решето, ремонтировать все подряд - проще уж сразу полную переизоляцию сделать.
Это и есть -задача коррозионных обследований. Определили дефект, его протяженность, измерили защитный потенциал в месте дефекта, поняли что ЭХЗ справляется и срочного ремонта ИП не требуется (в перспективе плановый ремонт) если дефект протяженный и ЭХЗ не справляется, то конкретное состояние "пациента" покажет только "вскрытие" т.е. контрольная шурфовка.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 12:04   #12
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

К сожалению, объяснить владельцу "свечного заводика", в чьей собственности находится отвод длиной 2 км, что найденный дефект не требует срочного ремонта, невозможно... Инспектора РТН лютуют, штрафуют, и и.д. и т.п. Поэтому при проведении тех диагностирования в рамках ЭПБ с нами реально идёт по трубе чуть не главный инженер с зам генерального, дефекты реально все откапывают и ремонтируют... на Лебединском ГОК на 7,84 км отвода отремонтировали 67 дефектов! 100% ремонта, я был в шоке.

Добавлено через 7 минут
Насчёт РАДов, прибор сам по себе неплох, но поражает убогость программного обеспечения))) экспорт в Эксель? Так может случмежду?
Считаю, что обрабатывать данные нужно в программе прибора. Тогда не будет поводов для паранойи у заказчиков-а ходили? А меняли??
А то до смешного доходило, нас из кустов на телефон снимали как идём 3хэлектродный в одном трансгазе

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Крохотная коробочка делает то, что вам конкретно от нее надо, и ничего больше. И стоит в разы меньше. Есть GPS-модуль, может делать запись как пожелаете - и средние значения, и вкл/выкл, и по-всякому...
Это коробочка на фотографии? Таких ещё не попадалось) изучу, спасибо!
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 15:56   #13
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
100% ремонта, я был в шоке.
Даже не пойму сразу, смеяться или завидовать. Делали ЭПБ МГ "Горький-Центр", труба полный хлам, уже 3 раза взрывалась, в каждом шурфе дефекты, несовместимые с жизнью. В итоге боданий и согласований в заключении было написано: покрасить КИПы и подсыпать, где мелко.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 16:36   #14
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Бывалый, Трансгазы они такие, там ни когда не знали что делать с этими выявленными дефектами, открывали, смотрели, чесали репу, все это лежало с месяц, а потом команда сверху, закопать и забыть))) спрашивается зачем выявляли и шурфили! видимо что бы -знать.
Тоже самое и с дорожными переходами.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 16:49   #15
maris_st
Участник
 
Аватар для maris_st
 
Регистрация: 17.01.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 99
maris_st На пути к лучшему
По умолчанию

как работаете RD с инверторными станциями типа ПКЗ-АР...
maris_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2017, 21:00   #16
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Даже не пойму сразу, смеяться или завидовать. Делали ЭПБ МГ "Горький-Центр", труба полный хлам, уже 3 раза взрывалась, в каждом шурфе дефекты, несовместимые с жизнью. В итоге боданий и согласований в заключении было написано: покрасить КИПы и подсыпать, где мелко.
Жесть... даже не верится... неужели головы не летят при авариях? Никто ничего не боится?
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 16:15   #17
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Жесть... даже не верится... неужели головы не летят при авариях? Никто ничего не боится?
Вероятно, всегда находятся "объективные" обстоятельства... Как-то обследовал старую аварийную трубу, полный хлам, написал в отчете: "Полная переизоляция с выбраковкой трубы". Ессесно, никто ничего не делал. Через два года она рванула - на окраине Москвы, рядом с нефтеперекачкой... Всю зиму из меня кровь пили, почему я шурфился не в этом месте, а рядом. Потом все утихло. Через три года она рванула опять, теперь именно там, где я шурфился. Сгорели три десятка дачных участков, хорошо хоть без жертв обошлось. И-тишина... Даже внеочередного инструктажа нигде не провели.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 17:07   #18
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Насчёт РАДов, прибор сам по себе неплох, но поражает убогость программного обеспечения
antonlom, а какую обработку данных вы хотели бы видеть у идеального регистратора?
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2017, 19:38   #19
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
antonlom, а какую обработку данных вы хотели бы видеть у идеального регистратора?
Ну скажем, функциональности такой же, как у программы Химсервиса для ИР-1, вполне достаточно.
И почему Химсервис не сделал свой автономный регистратор?
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 01:45   #20
MiniloG
Активный участник
 
Аватар для MiniloG
 
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 193
MiniloG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Ну скажем, функциональности такой же, как у программы Химсервиса для ИР-1, вполне достаточно.
И почему Химсервис не сделал свой автономный регистратор?
а что за чудо функционал у ИР-1????? Изменить значение и построить вектор БТ???? Не считаю это функционалом в принципе, все корректируется в xls

Добавлено через 21 минуту
Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
экспорт в Эксель? Так может случмежду?
да, да, именно экспорт в Эксель...... практически каждый прибор по нашей теме умеет это делать (xls, csv.. это абсолютно нормально), как без этого?
Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Так может случмежду?
"случмежду" это вообще отдельная тема.. я за свой недолгий путь насмотрелся столько отчетов с интенсивными измерениями по принципу "случмежду", что очень грустно становится, за то что диагносты даже не знают как должны выглядеть "реальные измерения" и рисуют такую хренотень, что мама дорогая. Вы я смотрю тоже в курсе
Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
Считаю, что обрабатывать данные нужно в программе прибора. Тогда не будет поводов для паранойи у заказчиков-а ходили? А меняли??
У заказчиков возникают такие вопросы не просто так, они тоже "заплатили" $ и требуют с вас что им заблагорассудится в рамках ТЗ ППР и смет.

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
А то до смешного доходило, нас из кустов на телефон снимали как идём 3хэлектродный в одном трансгазе
Ну это конечно клиника.. думаю они не просто так сидели Вас снимали
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Даже не пойму сразу, смеяться или завидовать. Делали ЭПБ МГ "Горький-Центр", труба полный хлам, уже 3 раза взрывалась, в каждом шурфе дефекты, несовместимые с жизнью. В итоге боданий и согласований в заключении было написано: покрасить КИПы и подсыпать, где мелко.
Есть такое, все зависит от конкретного трансгаза, кто-то пытается устранить, а кто-то просто засыпает дефекты, которые "несовместимы с жизнью". Такой же случай был у меня ( не ЭПБ была, а просто коррозионка)труба хлам, шурфы с язвами больше 30% от толщины стенки, недозащита, БТ (занкопеременные зоны), прямые контакты на дорогах и т.д.. спустя 5 лет приехал туда же, не изменилось ровным счетом ничего

Добавлено через 7 минут
Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
На сколько я помню наши ИТЦ шники применяли RD-400, только для токовой топографии и интегральной оценки ИП, для того что бы узнать в % ом отношении как распределяется Рабочий ток УКЗ на разветвленных участках и определить затухание тока на участке для интегральной оценки.
О чем и речь, ходить таким методом только для поиска дефектов ИП просто нецелесообразно, он полезен только при комплексе работ (диагностика на DC + эл.магнитная диагностика на AC), но не всегда стационарный преобразователь (СКЗ) может это позволить, поэтому приходится искать точки соприкосновений

Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Гораздо удобнее делать в другой последовательности - найти дефект, классифицировать его и увидеть, что он ремонта вообще не требует. Когда вся труба как решето, ремонтировать все подряд - проще уж сразу полную переизоляцию сделать.
Солгасен полностью, транснефть только теперь сразу участками меняет, т.к переизоляция очень затратна.

Добавлено через 4 минуты
Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Меня больше всего очаровала картинка распределения напряженного состояния труб с номерами труб и сварными швами.
тема про НДС (а еще и магнитометрии) требует отдельной ветки)))) в эту мистику я не верю и не поверю никогда. А вот на счет Ориона, вы конечно меня удивили, хотелось бы тоже его поюзать и посмотреть настолько ли он крут. Что, кстати с ним, все затихло?
MiniloG вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot