Раздельная защита
Всем привет, подскажите параллельно существующим трубопроводам (газ, мет.) от куста до УКПГ проектируется новый газопровод (реконструкция) , нужно выполнить эхз нового газопровода, (накидал схемку) как исключить вредное влияние существующих ГАЗ на новый газопровод и наоборот (точное расположение сущ. ГАЗ не известно), на новом газопроводе установлены изол. вставки. СКЗ планируется установить на УКПГ . В одном месте трубопроводы пересекаются, там думаю поставить КИП с БДРМ для исключения вредного влияния . Совместная защита не вариант, требуют раздельную. Может кто посоветует, как лучше.
|
21.04.2014, 09:31 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Вредное влияние ГАЗ думаю там и не будет, если ВЭИ не замкнуты по кабельным эстакадам к крановым узлам, на площадке УКПГ. Влияние оказывать конечно существующие УКЗ будут, т.к. токовые режимы скорее всего большие, но не существенное, а пересечение обязательно надо оборудовать БСЗ (БДРМ), тут без вариантов, наладка покажет куда собрать токи!
Вообще конечно не вижу смысла параллельно идущую трубу защищать раздельно! зачем? если там новый тип изоляции то действующие УКЗ справятся без проблем т.к. на новой трубе есть ВЭИ. |