Здравствуйте знающие люди, расскажите об особенностях организации ЭХЗ в зонах высокой коррозионной опасности а если конкретнее глубина коррозионных повреждений более 15% от заводской толщины трубы
|
07.10.2013, 16:48 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Попробуйте в Руководстве по эксплуатации систем ПКЗ от ВНИИГАЗ-2004г, прочитать 8 раздел. ГОСТ 51164-98, 5 раздел, у газпрома по любому должно должно быть отдельное СТО может кто подскажет.
|
22.11.2013, 21:11 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
|
10.01.2014, 00:43 | #5 |
Участник
Регистрация: 09.01.2014
Адрес: Ивано-Франковск Украина
Сообщений: 27
|
в украине норма до 20% от толщины стенки а потенциал в зоне корр опасной должен быть от -1,1 до -2,5В при битумной изоляции а при пленочной от -1,1 до -3,5В...украина ДСТУ 4219-2003 там все есть и лучше чем в российских НТД...а требования одинаковы
|