Выбор кабеля для СКЗ
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста как выбирается кабель для подключения АЗ и защищаемого трубопровода к СКЗ (можно ссылку на РД или типовые). По ТУ необходимо установить СКЗ типа ПКЗ-АР-Т3-У1 с блоком БДРМ-10 и глубинные АЗ из 3-х блоков в скважине с обсадной трубой. Прилагаю схему электроснабжения, жду ваших замечаний! |
23.03.2011, 11:49 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
В чем собственно проблема заключается, у Вас в схеме марки и сечения кабеля указаны, если БДР-М 10-ти амперный то сечение больше и не надо, хотя в НТД рекомендуется сечение не менее 35 мм., по меди.
|
23.03.2011, 13:28 | #3 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
|
Схему сам делал, сечения соответсвенно ввыбирал по принципу "как в других проектах сделано" .
Смущает вот это "рекомендуется", а хоетлось бы проверить по-настоящему, неужели нет никаких расчетов, ведь случаи разные, а все под один подгоняют! И еще такой вопрос: какое количество жил кабеля необходимо для подключения СКЗ к АЗ и газопроводу? |
23.03.2011, 13:28 | #4 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Здравствуйте Rembro!
Рассуждения чисто с электротехнической точки зрения. В проекте используется СКЗ мощностью 3 кВт, обеспечивающей максимальный выходной ток 60 А. Такой ток выдерживает медный провод сечением 16 квадратов, на схеме - 2х25, т.е. сечение провода выбрано с очень большим запасом, но много - не мало, работать будет. Не понятно, почему на схеме ЭНЕС-3М подключен к БДР? Его там и подключать некуда, зато в СКЗ есть специальные клеммы для его подключения. Также не понятна логика использования самого БДРа, если используется один канал, он вообще не нужен - регулировать ток можно самой СКЗ. Другое дело, если его использовать с каналами обратной проводимости - включить его не между СКЗ и трубой, а между СКЗ и анодами, но для этого нужен трех-канальный, а не двух-канальный БДР, но их не существует, есть 4-канальные, тогда можно было бы использовать каждый канал для выравнивания тока АЗ в каждом из блоков. |
23.03.2011, 13:41 | #5 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
|
Спасибо Alex!
C сечением понятно, а по кол-ву жил? В тех услвиях от заказчика прописано: предусмотреть установку преобразователя типа ПКЗ-АР-Т3-У1 с блоком БДР. Второй канал БДР будет использоваться для защиты существующего газопровода (на схеме его не показывал). |
23.03.2011, 14:02 | #6 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Пояснение объясняет логику использования БДРа.
Использование двух жил увеличивает сечение и допустимый максимальный ток, который в принципе не может быть более 60 А (паспортные данные ПКЗ-АР-Т3), поэтому с электротехнической точки зрения такой переизбыток совершенно не оправдан, видимо в данном случае действуют другие принципы, например резервирование линии, либо что-то другое - не знаю. |
23.03.2011, 15:09 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Из опыта могу сказать,коллеги вы учитывайте пропускную способность какнала БДР -М по току, обычно 15/25 А ,примерер: ВОПЕ 63А, 3 кВт, режим станции 40 А, БДР благо 4-х канальный на 2а сооружения, пришлось паралелить каналы иначе горят.
|
23.03.2011, 15:20 | #8 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
В наименовании БДРа заложены его параметры, например БДРМ-25-4... значит 4-канальный БДР с допустимым током 25А на канал. Кстати могут быть и 50 А. http://www.signalrp.ru/catalog/bdrm/
|
23.03.2011, 15:29 | #9 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Поэтому важно учесть при проектировании ток канала.
|