Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
06.04.2015, 10:37 | #51 | ||
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Цитата:
Добавлено через 11 минут Цитата:
На левом фото мы это видим. На правом фото налицо неработоспособность плеча выпрямителя (частота сигнала 50 Гц) возможно обрыв диода/тиристора или неисправность схемы управления. |
||
06.04.2015, 15:09 | #52 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Все верно, не разглядел сперва частоту, вот какие у меня получились осцилограммки, еще на 2-х В-ОПЕ-М1; М3, длительность развертки 5мс/деление (на УКЗ№2 длительность развертки в режиме АС 2,5 мс/дел), коэффициент вертикального отклонения 5В/дел., период 10мс.
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 06.04.2015 в 15:23. |
06.04.2015, 15:28 | #53 | |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Цитата:
Скоро поля, поснимаю осциллограмм, тоже поделюсь) |
|
06.04.2015, 15:35 | #54 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
|
Цитата:
|
|
06.04.2015, 16:16 | #55 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
MiniloG, Такое программное обеспечения у ослика АКТАКОМ АСК-2018)), снизу текстом подписи: частоты, коэффициента вертикального отклонения, длительности развертки, периода, амплитуды и т.д., без возможности редактирования сохраняемого файла, а сохраняет в файл в виде картинки только так, но в целом мне он понравился, быстро можно в автоматическом режиме настройки, снять осцилограмму неизвестного сигнала + режим мультиметра.
|
06.04.2015, 16:19 | #56 | |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Цитата:
|
|
06.04.2015, 16:42 | #57 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Всем спасибо за консультацию, как я понял практически ни на одном, исследованном мной преобразователе В-ОПЕ-М (образца до 2001 г) нет коэффициента пульсации менее 3%, посмотрим что покажет серия -В, там у них на выходе стоит уже батарея конденсаторов, доберусь я до них скоро))
Добавлено через 8 минут Возник еще вопрос, может все эти измерения надо делать с активной нагрузкой т.е. прогружая преобразователь реостатом, может влиять нагрузка на эти измерения? |
06.04.2015, 16:43 | #58 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
Да, Сергей, так и есть, даже на новой УКЗ порой не всегда пульсация в норме.
|
06.04.2015, 16:45 | #59 | |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
|
Цитата:
|
|
30.06.2015, 20:36 | #60 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Снимал недавно осциллограммы на преобразователе В-ОПЕ-ТМ-2 (Ставропольский Радиозавод "Сигнал") обычный тиристорный выпрямитель, но на выходе нет ни каких пульсаций, нет частоты 100 Гц, такую осциллограмму я видел только на инверторах.
|