Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
24.03.2011, 12:00 | #1 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Защитный потенциал
Уважаемые коллеги, ситуация такая; измерения суммарных потенциалов на
КИП оборудованых стационарными СМЭС, показывают колебания потенциала 100-300мВ, не могу разобраться чем это вызванно, станции катодной защиты работают стабильно, переменная составляющая на КИП 0,04В, колебания происходя примерно через 24-48 часов, наличие блуждающих токов не проверял, но рядом нет электрофицированной железной дороги, в километре обычная ж/д, и браться им вроде бы неоткуда.,еще г/п пересекает ВЛ 0,6 кВ, и рядом в мерах 20 паралельно трубопроводу проходит кабельная эстакада на сваях (можно сказать контур заземления) трубопровод имеет электрическую связь с эстакадой на крановом узле метрах в 30-ти от КИП(заземлен привод эл.задвижки). Может кто что-то посоветует! Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 24.03.2011 в 13:06. |