есть такая проблема-рвс5000 под ними аноды в токопроводящей резине 11шт.скз в-опе-тм-20-12 =тока нет напряжение большое (все нормально подключено) и вопрос как быть?
vasalexey21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 23:26   #2
vasalexey21
Новичок
 
Регистрация: 23.10.2013
Сообщений: 2
vasalexey21 На пути к лучшему
По умолчанию

аноды ПГА-ЭР 7 кажется

Добавлено через 2 минуты
лежат в песке
vasalexey21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2013, 11:25   #3
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Прежде чем включить станцию катодной защиты нужно измерить сопротивление цепи, узнать есть ли вообще цепь сооружение-анод! причин может быть много, повреждение дренажного кабеля от сооружения, повреждение анодного кабеля к анодам, повреждение самих анодов и т.д.
В вашем случае думаю очень большое сопротивление цепи "сооружение -анодное заземление", а мощности станции просто не хватает что бы "шевельнуть" стрелку амперметра!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 26.10.2013 в 11:28.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 17:28   #4
Kerik
Участник
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 69
Kerik На пути к лучшему
По умолчанию

"шевельнуть" стрелку амперметра наверное хватило бы. Я склоняюсь к обрыву.

Прежде чем включить станцию катодной защиты нужно измерить сопротивление цепи, узнать есть ли вообще цепь сооружение-анод! ОБЯЗАТЕЛЬНО.
После измерений можно ставить диагноз.
Kerik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2013, 19:09   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Kerik Посмотреть сообщение
"шевельнуть" стрелку амперметра наверное хватило бы. Я склоняюсь к обрыву.
Не уверен что хватит шевельнуть стрелку, 300 Вт мощности, при номинальном напряжении 12В!

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 03.12.2013 в 19:13.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot