Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ

Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 27.11.2016, 19:48   #1
serchioklim
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
serchioklim На пути к лучшему
По умолчанию Работа с MiniLogами

Здравствуйте. Имеется в наличии несколько штук MiniLog 128. Программное обеспечение WinLog v 1.3, работающее с ними написано для 32 разрядных операционных систем и, соответственно, непригодно для 64 разрядных. Кроме того существует проблема с установкой даты на минилоге (по его мнению конец света наступил в 2000 году и синхронизация времени и даты с ПК ни к чему не приводит. Он упорно выставляет дату до 2000 года. Это общая проблема старых программ и операционных систем). На сайте разработчика доступна для скачивания демо версия программы, лишенная этих недостатков и обладающая рядом иных достоинств, однако требующая активации. Это WinLog 2.0. Поделитесь, пожалуйста, серийным номером, если таковой у кого имеется.
serchioklim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2017, 20:33   #2
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Если у Вас есть лицензия'' то обратитесь в Weilekes Elektronik думаю проблем не должно возникнуть с обновлением ПО (WinLog)
У старых MiniLog еще такая проблема как COM порт....
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 22:21   #3
serchioklim
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
serchioklim На пути к лучшему
По умолчанию

Дело в том, что ПО Winlog v 1.3 у нас существует на дискете, инсталляции не требует, серийного номера тоже. Т.о. нет никакого намека на то, что данная программа была приобретена на законных основаниях. Отсюда и мой вопль :).
serchioklim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 17:49   #4
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Добрый день!
В прошлом году работал с Минилогами-128 и 512-ми.
Winlog 3.1 использовал, дата синхронизировалась, все было отлично.
У вас адаптер СОМ-порта какой? Я использовал МОХА, он недёшев но Минилог работал отлично.
Я установил второй системой на ноутбук Винду ХР и все работало хорошо.

По поводу WinLog 2.0, сам тщетно пытался найти рабочую версию, но никак, поэтому делали с версией 1.3, но, повторюсь, проблем с ней не было никаких)))
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 20:45   #5
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от serchioklim Посмотреть сообщение
Дело в том, что ПО Winlog v 1.3 у нас существует на дискете, инсталляции не требует, серийного номера тоже. Т.о. нет никакого намека на то, что данная программа была приобретена на законных основаниях. Отсюда и мой вопль :).
Это потому, что кабель для связи у 1-х Минилогов был со встроенным чипом (микросхемой). И никакого ключа/серийника для программы не надо было - если программа не находила чип на кабеле (или он неисправен - у нас один сдох) - то просто нет связи с логгером.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2017, 21:58   #6
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Попробуйте этот
Licence key
3397-2FBF-70-0837-CA41
Фишка с том, что рабочая версия - это не то, что можно просто так скачать с сайта. На нее дают специальную ссылку.
Ну и сама инсталляшка
WinLog2.rar
ЗЫ. Если не работает - пишите. Серийников есть у меня еще

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 11.09.2017 в 13:13.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 21:01   #7
serchioklim
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
serchioklim На пути к лучшему
По умолчанию

Все работает. Спасибо огромное!!!
serchioklim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2017, 22:15   #8
serchioklim
Новичок
 
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 10
serchioklim На пути к лучшему
По умолчанию

Опять с Минилогами.....
При считывании графиков потенциалов с Minilog 128 в программах Winlog 1.3 и Winlog 2.0 получаю разные кривые, скрин которых, экспортированный из Эксель, прилагаю. Там, где красный график перекрывает синий - соответствие 100 %. ОС Windows 8.1 32 bit, переходник COM-USB -Prolific PL 2303. В чем причина?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разница графиков.png
Просмотров: 1443
Размер:	205.0 Кб
ID:	800  

Последний раз редактировалось serchioklim; 13.11.2017 в 22:27. Причина: Доработка
serchioklim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 08:59   #9
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 129
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от serchioklim Посмотреть сообщение
Опять с Минилогами.....
При считывании графиков потенциалов с Minilog 128 в программах Winlog 1.3 и Winlog 2.0 получаю разные кривые, скрин которых, экспортированный из Эксель, прилагаю. Там, где красный график перекрывает синий - соответствие 100 %. ОС Windows 8.1 32 bit, переходник COM-USB -Prolific PL 2303. В чем причина?
эти переходники не надежны, лучше иметь стационарный комп с com портом (проверено на ПКИ) та же беда
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 11:19   #10
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Доброго дня!
Использую переходник COM-USB Moxa Uport 1110.
Только что проверил несколько разных Минилогов, все идентично, правда я работаю с программами WinLog под Windows XP, установленной через виртуальную машину (Parallels).
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot