По умолчанию Отчего произошел порыв?

В одну из стальных промысловых труб начали закачивать пластовую воду, что само по себе не очень хорошо, так как пластовая вода очень агрессивная и имеет много примесей.Где-то через год начались порывы на стыках,а последний посредине трубы, причем язвы возникали изнутри, наружу выходило меленькое отверстие.
Вопрос в чем - если к внешней стенке приложен отрицательный потенциал, изнутри вода является проводником - ток начинает стекать из внутренней стенки и по воде течет к аноду.Не ускоряет ли это внутреннюю корозию? Вся труба изнутри чистая,
абсолютно отсуствует ржавчина.Диаметр раковины изнутри см 3. снаружи 2 мм
Не отключить ли ЭХЗ вооще от нее?