Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Вопросы ЭХЗ > Проектирование

Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 08.10.2013, 09:36   #1
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию Защищать(ся) или нет?

Ситуация: промысел около 60 скважин, расположенных вокруг КС.В центре катодные станции, защищающие промысловые и экспортные трубопроводы.Трубопроводы отсечены от устья скважин и КС с помощью ИФС.Пришло время, при проектировании очередной скважины эксперты обратили внимание на то, что обсадные колонны и выкидные линии не защищены ЭХЗ. Пытаемся отстреляться пунктом 1.4 ГОСТ 25812-83, так как срок службы скважин реально - от месяцев до единиц лет.
Этот же пункт требует технико-экономическое обоснование, которого, естественно нет.
Можно ли спасти положение????? Как правильно все обосновать,есть ли определенная форма документов для этого, или это безнадежно;прийдется строить подстанции, тянуть ЛЭПы, платить за землю?Тогда ЭХЗ станет дороже добычи....

Последний раз редактировалось Ezhik; 08.10.2013 в 09:39.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2013, 21:24   #2
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Попробуйте составить обоснование сами, если потом найдется форма- просто наполните ее своим содержанием. В технической части рассчитайте срок, за который обсадная колонна корродирует на 50% глубины, и сравните его с максимальным предполагаемым сроком службы. А в экономической части подсчитайте все затраты на разработку проекта, монтаж и эксплуатацию системы ЭХЗ. И уж тут не скромничайте и не скупитесь, цифра должна получиться убедительной.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 15:27   #3
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Единственное , что у меня есть -ВСН 51-3-85, где в п.29 рассчитывается скорость коррозии и срок службы обсадной колонны.Хватит ли такого? Ну, а описать, сколько стоит все удовольствие - тут и без перебора ужас хватит.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2013, 16:51   #4
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Конечно, должно хватить.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 11:36   #5
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ezhik Посмотреть сообщение
Пытаемся отстреляться пунктом 1.4 ГОСТ 25812-83, так как срок службы скважин реально - от месяцев до единиц лет.
Этот документ вроде не действующий, как и ВСН 51-3-85.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 13:07   #6
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Украине повезло - ничего нового вроде нет,кроме ДСТУ 4219-2003, которое повторяет все виражи старых документов. а ВСН 51-3-85 и ГОСТ 25812-83 действуют, во вском случае, никто не обращал внимание на их нелигитивность, если на них ссылались а проектах...
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2013, 13:12   #7
termometr
Участник
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 25
termometr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от comrade Посмотреть сообщение
Этот документ вроде не действующий
Совершенно верно.
Я так понимаю защищать надо, согласно ГОСТ Р 51164-98 п.3.7 Обсадные колонны скважин допускается защищать от коррозии только средствами электрохимической защиты.
termometr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 14:35   #8
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

ВСН 51-3-85 п.29 гласит "необходимая степень защиты обсадных колонн определяется, исходя из скорости коррозии и планируемого срока службы: P=(1-δ/KT)*100 . В формуле есть:
δ -допустимое уменьшение стенки (мм),K - скорость коррозии (мм/год) и T -планируемый срок службы (года). Если берем 5 мм - допустимое уменьшение стенки,T - 5 лет эксплуатации, K - 0.1 мм/год - скорость коррозии, то получим число -(минус)900! Что-то оно мне ничего не нашептало - хорошо это, или плохо? Дальше подставим даные : 5 мм, 1 мм/год, 5 лет экспл., получим 0. А это как понять? И совсем фантастика - 5 мм, 1 мм/год, 50 лет, в результате 90. Не могу сделать выводы о физическом смысле этой формулы ...Т.Е. степень защиты -900, 0, 90 - о чем цифры говорят?А защищать не хочется
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 18:22   #9
Алексей Скорин
Участник
 
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
Алексей Скорин На пути к лучшему
По умолчанию

А можно почитать этот документ?ВСН 51-3-85

Добавлено через 1 минуту
нашел

Добавлено через 51 минуту
ГОСТ 9.602-2005 не распространяется на промысловые объекты. Сергей Чекушин может знает новые нормативы.
Алексей Скорин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 18:40   #10
termometr
Участник
 
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 25
termometr На пути к лучшему
По умолчанию

Выдержка из СТО Газпром 9.2-003-2009:
8.5.3 Проектирование ЭХЗ обсадных колонн скважин осуществляется исходя из минимальной защитной плотности тока 10 мА/м2. Допускается не применять ЭХЗ для защиты скважин при наличии технико-экономического обоснования безопасной эксплуатации скважины в течение всего срока службы.
termometr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®