По умолчанию Выбор кабеля для СКЗ

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите пожалуйста как выбирается кабель для подключения АЗ и защищаемого трубопровода к СКЗ (можно ссылку на РД или типовые).
По ТУ необходимо установить СКЗ типа ПКЗ-АР-Т3-У1 с блоком БДРМ-10 и глубинные АЗ из 3-х блоков в скважине с обсадной трубой.
Прилагаю схему электроснабжения, жду ваших замечаний!
Вложения
Тип файла: pdf ЭХЗ.pdf (89.0 Кб, 972 просмотров)
Rembro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 11:49   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

В чем собственно проблема заключается, у Вас в схеме марки и сечения кабеля указаны, если БДР-М 10-ти амперный то сечение больше и не надо, хотя в НТД рекомендуется сечение не менее 35 мм., по меди.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 13:28   #3
Rembro
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
Rembro На пути к лучшему
По умолчанию

Схему сам делал, сечения соответсвенно ввыбирал по принципу "как в других проектах сделано" .
Смущает вот это "рекомендуется", а хоетлось бы проверить по-настоящему, неужели нет никаких расчетов, ведь случаи разные, а все под один подгоняют!
И еще такой вопрос: какое количество жил кабеля необходимо для подключения СКЗ к АЗ и газопроводу?
Rembro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 13:28   #4
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Здравствуйте Rembro!
Рассуждения чисто с электротехнической точки зрения.
В проекте используется СКЗ мощностью 3 кВт, обеспечивающей максимальный выходной ток 60 А.
Такой ток выдерживает медный провод сечением 16 квадратов, на схеме - 2х25, т.е. сечение провода выбрано с очень большим запасом, но много - не мало, работать будет.
Не понятно, почему на схеме ЭНЕС-3М подключен к БДР? Его там и подключать некуда, зато в СКЗ есть специальные клеммы для его подключения.
Также не понятна логика использования самого БДРа, если используется один канал, он вообще не нужен - регулировать ток можно самой СКЗ. Другое дело, если его использовать с каналами обратной проводимости - включить его не между СКЗ и трубой, а между СКЗ и анодами, но для этого нужен трех-канальный, а не двух-канальный БДР, но их не существует, есть 4-канальные, тогда можно было бы использовать каждый канал для выравнивания тока АЗ в каждом из блоков.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 13:41   #5
Rembro
Новичок
 
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
Rembro На пути к лучшему
По умолчанию

Спасибо Alex!
C сечением понятно, а по кол-ву жил?
В тех услвиях от заказчика прописано: предусмотреть установку преобразователя типа ПКЗ-АР-Т3-У1 с блоком БДР.
Второй канал БДР будет использоваться для защиты существующего газопровода (на схеме его не показывал).
Rembro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 14:02   #6
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Пояснение объясняет логику использования БДРа.
Использование двух жил увеличивает сечение и допустимый максимальный ток, который в принципе не может быть более 60 А (паспортные данные ПКЗ-АР-Т3), поэтому с электротехнической точки зрения такой переизбыток совершенно не оправдан, видимо в данном случае действуют другие принципы, например резервирование линии, либо что-то другое - не знаю.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 15:09   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Из опыта могу сказать,коллеги вы учитывайте пропускную способность какнала БДР -М по току, обычно 15/25 А ,примерер: ВОПЕ 63А, 3 кВт, режим станции 40 А, БДР благо 4-х канальный на 2а сооружения, пришлось паралелить каналы иначе горят.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 15:20   #8
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

В наименовании БДРа заложены его параметры, например БДРМ-25-4... значит 4-канальный БДР с допустимым током 25А на канал. Кстати могут быть и 50 А. http://www.signalrp.ru/catalog/bdrm/
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 15:29   #9
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Поэтому важно учесть при проектировании ток канала.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2011, 15:32   #10
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Совершенно верно, Сергей, тем более, что в конкретной ситуации используется двухканальный 10-ти Амперный БДР со станцией 3 кВт!
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot