Я бы начал со схемки/рисунка с расположением УКЗ и их АЗ (обратить внимание на близость "чужого" АЗ к своей трубе). Ну и тип изоляции, режимы работы УКЗ, естественно. Дополнительно - потенциалы в месте пересечения при комбинациях вкл-выкл УКЗ на каждой трубе. (1-вкл, 2-вкл - уже есть, надо: 1-вкл, 2-выкл; 1-выкл, 2-вкл; 1-выкл, 2-выкл) при разомкнутом БДР.