Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.08.2012, 22:28 | #1 |
Новичок
Регистрация: 06.06.2011
Сообщений: 2
|
В-ОПЕ-М3 напряжение есть, тока нет
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На скз в-опе-м3 напряжение есть тока нет, при попытке поднять напряжение оно растет резко вверх, но ток так и остается на нуле и следовательно потенциал не меняется. На АЗ напряжение приходит.
|
29.08.2012, 10:01 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Проверьте цепь "труба- анодное заземление", скорее всего один из кабелей (КЛ -дренаж на трубу или КЛ к АЗ) в обрыве. Это кстати можно сделать даже кусочком провода: включите преобразователь выставьте напряжение 5-10 В, поочередно проводом замкните на корпус СКЗ (контур заземления) сперва минусовую потом плюсовую клемму СКЗ, при замыкании одной из выходных клемм СКЗ таким образом, на амперметре должен появится ток и вы легко вычислите какая цепь повреждена.
|
25.10.2012, 09:07 | #6 |
Железяка
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 56,035
|
Модерация
|
29.11.2012, 10:56 | #7 |
Активный участник
|
Вопрос от телемехаников: как снять сигнал на блоке ТМ - обрыв анодной цепи с М3? Я предложил по току, но они хотят клемму заводского исполнения? Нашел паспорт ПСТ-3МВ преобразователя сигналов телемеханики, но параметра - разрыв анодной цепи - там нет.
Последний раз редактировалось comrade; 29.11.2012 в 11:21. |
29.11.2012, 12:09 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Я так понимаю что контролировать целостность цепи "труба -АЗ" можно только по наличию тока на выходе преобразователя, и в адаптерах сигналов нет таких параметров как обрыв анодной линии, да он и не нужен, смысл от такого сигнала какой, при таких повреждениях преобразователь выходит в режим холостого хода, что приводит к резкому увеличению напряжения на выходе и отсутствию тока, пропал ток а это основной параметр, бригада на выезд однозначно, разбираться по месту. Для чего им такой сигнал именно выделять, что он им дает, и что значит хотят заводскую клемму, они что и другие бывают что ли?
|
29.11.2012, 16:58 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|