Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
22.07.2015, 13:39 | #1 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
Аноды типа Менделеевец МК внутри взрывоопасной зоны
Господа знатоки нормативки, у меня есть желание разместить АЗ подпочвенное на территории НПС. У кого есть возражения по этому поводу? Подкрепленные НД. Протяженник не рассматривается.
|
23.07.2015, 14:33 | #3 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
Где то попадалась информация, что мин. расстояние может быть 40 м. Но не помню где (((
|
23.07.2015, 18:02 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Алексей Скорин, Для ГАЗ, на сколько я помню, минимальное 50 до защищаемого и 100 метров до стороннего.
|
24.07.2015, 10:16 | #5 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
Вот вот, еще бы ссылку на норматив)))
|
24.07.2015, 10:29 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Алексей Скорин, СТО Газпром 9.2-003, инструкция по проектированию систем ПКЗ, разделы 6.3; 7.3
|
24.07.2015, 11:53 | #7 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Алексей Скорин, если вы защищаете нефтянку, то вам подойдет РД 91.020.00-КТН-149-06, п.8.1.3.2 -" расстояние от сосредоточенного АЗ до ближайшего защищаемого сооружения должно быть не менее 200 м. Для ГАЗ это расстояние должно быть не менее 50 м"
|
24.07.2015, 18:14 | #8 |
Новичок
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
|
Не знаю, как у нефтяников, а в Газпроме минимум в 200 м для подпочвенного АЗ определен все-таки только для линейной части газопроводов. На КС это не распространяется. Есть и типовые схемы защиты КС, на которых АЗ расположены куда ближе чем 50 (200) м. Есть и раздел 8.3 СТО Газпром 9.2-003-2009, в котором написано, что АЗ на КС, ГРС и ПХГ следует размещать в соответствии с разделом 6.3 - "п.6.3.11 Электроды распределенного анодного заземления и протяженное заземление УКЗ подземных коммуникаций следует размещать вдоль защищаемого сооружения, как правило, на расстоянии не ближе четырех его диаметров на линейной части. В стесненных условиях промышленной площадки допускается укладка в одну траншею на максимальном расстоянии от сооружения при обеспечении мероприятий по исключению непосредственного контакта между анодом и сооружением". Требования п.7.3.5. (про 200/50м) на КС не распространяются.
|
28.07.2015, 14:09 | #9 | |
Активный участник
|
Проектировщик,
Цитата:
Протяженные аноды в счет не берем, т.к. вопрос был конкретный про Менделеевцы МК(и судя по вопросу, речь о нефтянке). Хотелось бы конкретных ответов из типовых и НТД? |
|
29.07.2015, 11:06 | #10 | |
Новичок
Регистрация: 22.02.2012
Сообщений: 24
|
Цитата:
Конкретно про Менделеевец-МК - располагайте его электроды как распределенные на расстояниях от коммуникаций согласно п.6.3.11. По поводу минимальных 50/200м от защищаемых коммуникаций. Посмотрите приложение Б этого же СТО. Ну где там соблюдены 50м от глубинок до коммуникаций КС? То, что вопрос изначально про нефтянку мне понятно, но я не первый кто в этой теме стал писать про нормативы Газпрома. Нормативы нефтяников не знаю, просто хочу подчеркнуть, что в них тоже могут быть нюансы по НПС, аналогично КС в Газпроме. |
|