Старый 01.02.2015, 14:15   #31
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Lenin,
Уже лет 5 в Газпроме обязуют предусматривать коррозионный мониторинг( под него и подгоняли эти станции НГК, сейчас практически заказчики их навязывают, если только это не трансгаз). Но внедрение этого мониторинга, как всегда. Вот и у вас получается, что при проектировании реконструкции грс разработчики должны были заложить, типа ПДКУ и рабочее место эхшника в ЛПУ или управлении (сейчас , по-моему толкают систему от Газпром автоматизации). Там постоянно, что-то меняется, хотя и выпускали унифицированные УПР-СКМ--2010. Без блока сама станция НГК-евро поддерживает стандартные функции, но это не мониторинг в газпромовском понимании, да и смысла нет ставить такие станции и не использовать лучи. Если вы хотите полноценную систему мониторинга удовлетворяющую требования Газпрома, то однозначно проект нужно дорабатывать, тем более , что Саратовцы практически создали полноценный комплекс - сам КМО с системой мониторинга , нгк-КИП-см (с поддержкой икп) , несколько лучей(до 5шт.) БСЗ и бсз(о) и т.п. , ну и соответсвенно станция должна монтироваться в отдельный БКУ , раньше -тот же Саратовский Антик , сейчас приоритет на Меркурий-2. В итоге, на эхз грс обычно выходит около 70 млн. руб. (Около 15-20 КИП для дренажа и мониторинга, включая и анодные кипы - нгк-КИП-см и несколько километров кабелей). А какая система телемеханики (название) у вас?

Добавлено через 7 минут
Судя по всему вы и есть заказчики, т.е. Местный трансгаз и стройка за счёт собственных средств, потому что нам в 2012 г. такого типа проекты 2008 года заворачивали.

Последний раз редактировалось comrade; 01.02.2015 в 14:10.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 14:52   #32
Lenin
Участник
 
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
Lenin На пути к лучшему
По умолчанию

comrade, ну реконструкция за счет газпрома(инвест.программа, пока до нас не дошла). А кап.ремонт ГРС думаю за счет трансгаза. Может поэтому сэкономили, там сейчас вообще ЭХЗ нет, только г-отвод за счет магистралки защищен, да и ГРС с расходом мизерным. Система телемеханики СТН-3000. АтлантикТрансгазСистема.
Я правильно понимаю,что без блока КССМ мониторинга не получится?просто тупо дорогая станция с блоком АВР и БСЗ....
Нашел я техзадание....
1. Защиту от коррозии подземных коммуникаций ГРС-8 «Оглухино», ГРС-10 «Любино» запроектировать в соответствии с ГОСТ Р 51164-98, СТО «Газпром» 9.2-003-2009,СТО «Газпром» 2-3.5-454-2010, типовыми альбомами «Унифицированные проектные решения по электрохимической защите подземных сооружений ОАО «Газпром» ДОАО «Газпроектинжиниринг»-2007 г.
2. В качестве преобразователей катодной защиты применить комплекс модульного оборудования, состоящего из 2-х преобразователей катодной защиты, блока автоматического ввода резерва БАВР-1 шт (тип НГК-ИПКЗ-Евро, 3 кВт), блока контроля времени защиты сооружения, с выходом на САУ ГРС.
3. Применить контрольно-измерительные пункты КИП.ПВЕК совмещенные с блоками совместной защиты (производства ЗАО «Химсервис») с электродами сравнения длительного действия ЭНЕС-3М.
4. Применить глубинные анодные заземлители «Менделеевец», количество и глубину заложения определить проектом.
5. На входных и выходных газопроводах ГРС установить изолирующие вставки «NUOVAGIUN CAZ» производства Италия (поставщик ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»).
6. Кабельные линии выполнить медным кабелем, сечение определить проектом.

Последний раз редактировалось Lenin; 01.02.2015 в 15:16.
Lenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 18:40   #33
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Lenin,
Весь вопрос, что вам нужно? Как понимаю, будет еще ведомственная экспертиза Газпрома так , что там еще мозги им прочистят. Если финансовый вопрос вам безразличен, то можете им отписаться , что пусть переделают проект типа-
предусмотреть устройство системы коррозионного мониторинга (СКМ) с выводом параметров ЭХЗ на АРМ ЭХЗ с возможностью регулирования режима работы СКЗ. Пусть посмотрят паспорт КМО (можно скачать с сайта, сейчас там уже нормально все показано). Вообще , интересное тех.задание, насколько знаю вот так прописывать конкретное оборудование нельзя (типа марку определяют по конкурсу для этого отдельно составляют ТЧКД). КИП.ПВЕК сейчас химсервис не выпускает. Если они все сделали правильно, то сама станция (без СКМ) тоже может передавать информацию, но только с одного КИП, конечно в современном понимании отдела ПКЗ Газпрома это не совсем коррозионный мониторинг. Тут нужно вам решать нужен ли вам такой навороченный мониторинг(куча БСЗ, КИП , кабелей). Я бы просто рекомендовал проверить технические решения и расчеты, будет ли нормально работать система эхз, а остальные замечания напишет им ведомственная экспертиза). Как должен полноценно работать КМО вы сами можете посмотреть в приложение М паспорта. К сожалению, сейчас я травмированный , поэтому пишу одной рукой с планшета. Хотите можете выслать расчеты и решения на почту есть в персональных данных я их тоже просмотрю.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 19:04   #34
Lenin
Участник
 
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
Lenin На пути к лучшему
По умолчанию

comrade, спасибо Вам за разъяснения, лично мне этот мониторинг не принципиален(конкретно на этой ГРС), главное чтобы станция работала хорошо и надежно. Но у нас есть и зоны ПКО и БТ, вот там бы мониторниг был не лишний. Завтра постараюсь на почту Вам инфу сбросить, может что посоветуете еще.
Lenin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 13:18   #35
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Я не совсем понял -18.6 А - это ток в кабеле, который проектируется для нового трубопровода?Или общий ток установки, на которую что-то уже повешено?Если первое - то все расчеты верны, а если второе - то надо добавить уже потребляемую мощность. А 18.6 ампер с головой на сечение 50 квадрат)))).Что-то эксперты недоговорили, а может недопоняли......
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 10:07   #36
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Lenin,
Просмотрел быстро, честно сказать, слабовато(особенно для института, выпускающего УПР). К сожалению сейчас травмирован(пишу одной левой), поэтому не очень детально. 1-это рабочка (неясно уд.сопротивление грунта, климат.условия). Запросите расчет. У меня подозрения, что 16 электродов МГК в 1 скв. глубинной 31м (подпритык) мне кажется не очень хорошее решение. 2-даже проектировщику трудно, что-то понять на планах размещения и схемах установки. 3-УКЗ размещается в самодельном шкафу на улице( я бы разместил в операторной, по требованиям газпрома - в отдельном БКУ заводского исполнения). 4 - Мониторинг никакой (заложен кабель ВВГ 3х4, но что куда подключается вообще не показано). 5 - КИП однозначно менять(не выпускаются), да и вообще с такой станцией используются НГК-КИП-СМ(не понял, для чего под КИП АЗ выбран КИП.ПВЕК 2-12-6, подходит один кабель 1х16). Защита одной из емкостей 1-протектором, а другой 2-мя вызывает сомнение(при наличие 3кВт станции) - глубина скважины, расчет?. Более подробно постараюсь скинуть на почту.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 08:29   #37
Lenin
Участник
 
Регистрация: 15.01.2013
Сообщений: 42
Lenin На пути к лучшему
По умолчанию

comrade, спасибо за помощь, действительно проект непонятный, про то, что не в операторной СКЗ как-то упустил....это вообще колхоз. Одной рукой конечно сложно работать, как будет возможность напишите на почту, буду признателен. Проект реконструкции у нас тоже не айс. . . .ну там уже поздно что-то менять.
Lenin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot