Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
02.12.2016, 12:42 | #1 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Совместная эксплуатация старого и нового АЗ.
Вопрос собственно вот в чем, допускается ли соединение изношенного и вновь вводимого в эксплуатацию ГАЗ в один контур (расстояние между 2-мя ГАЗ 10-20 м)? Если нет, то выскажите мнение как это негативно влияет на работу этих 2-х ГАЗ?
Я лично проблемы не вижу, ведь при работе УКЗ токи будут стекать с обоих ГАЗ в направлении к защищаемому сооружению, при этом основной % тока будет стекать естественно с нового ГАЗ с наименьшим сопротивлением растеканию, проблема может возникнуть при отключенной УКЗ, возможно появление гальванопары, один ГАЗ станет Анодом другой Катодом, но это думаю не существенно ведь простои УКЗ непродолжительны а ток гальванопары будет очень маленьким. Кто что думает? |
05.12.2016, 10:42 | #3 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Alex, Нашел еще кое что. В типовом проекте на глубинный анодный заземлитель ПЗ 37-13 от Южниигипрогаз, написано следующее....
п.п. 5.5.. Сопротивление ГАЗ в одном контуре УКЗ не должны разниться между собой более чем на 25 %. Для достижения нормативных показателей (п.5.4) ...... , в этом пункте приводится таблица 5.1., в которой приведены нормы допустимого значения сопротивления одного ГАЗ, в зависимости от % соотношения основной породы, например для глин и суглинков при 60-100% основной породы стоит значение 1 Ом. Видимо какие то критерии есть, но чем обоснованы непонятно. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 05.12.2016 в 10:46. |
07.12.2016, 18:52 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Провел эксперимент, сопротив. растеканию изношенного ГАЗ 10 Ом, вновь смонтированного в 10 метрах - 1,3 Ом.
При работе УКЗ с 2-умя подключенными ГАЗ связанными в один контур, сопротивление внешней цепи составило- 1,28 Ом. При работе только с вновь смонтированным ГАЗ сопротивление цепи УКЗ-1,33 Ом. Делаю вывод, ни какого негативного влияния, с разницей сопрот. растеканию более 25 % между 2-мя ГАЗ, связанными в один контур, не выявилось! |
07.12.2016, 19:32 | #5 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
Негативное влияние состоит не в изменении сопротивления, а в образовании коррозионной макропары. Хорошо, что работать она может только в моменты, когда выпрямленная полуволна будет проходить через нулевое значение, и при отключениях УКЗ. Вряд ли это скажется на сроке эксплуатации. Но на всякий случай лучше разносить старый и новый аноды подальше - береженого Бог бережет, слишком уж мутная штука наша ЭХЗ.
|
08.12.2016, 13:27 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Бывалый,
В ПЗ 37-13 четко оговорено, что разнится должно не более чем на 25 %, именно с целю достижения Оптимального сопротивления растеканию, с этой целью и был произведен эксперимент. На счет макропар (на нуле полуволны), я не могу себе представить на какое короткое время они могут возникать и какой мизерный будет ток. При выключенной УКЗ такая макропара обязательно возникнет, если мы возьмем даже 2-а абсолютно идентичных электрода и поместим их в электролит то один из них обязательно станет катодом а второй анодом, но ток коррозии при этом будет очень маленьким (мкА) и не продолжительным, им можно пренебречь. |
06.07.2017, 11:10 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Alexandr, Пока ни чего! Покажите механизм пассивации, как это по вашему будет происходить?
В подповерхностном "Анодном поле" лежат десятки отдельных Анодных заземлителей, глухо связанных в одну эл. цепь, и сопротивление растеканию и износ каждого из них, совершенно разные. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 06.07.2017 в 11:21. |
06.07.2017, 20:26 | #10 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Alexandr, Про Анодную защиту тоже что то смутно вспоминается из лекций. Знаю что такая есть))) но ни где на практике ее не встречал.
|