Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.06.2014, 06:21 | #1 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
Категория электроснабжения УКЗ
Уважаемые формучане, как считаете, какой должна быть категория электроснабжения УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть?
Поскольку, - п.6.2.4 СТО Газпром 9.2-003-2009 УКЗ в ВКО и ПКО по 2 со 100% резервированием источников; - СТО Газпром 2-6.2-149 таблица 1 п.6.1.5 ЭП установки ЭХЗ - 3, допустимый перерыв 24 ч. - РД-91.200.00-КТН-175-13 таблица К1 п/п 26 СКЗ - 1, допустимое время перерыва на АВР, но не более 3 с. Из опыта считаю, что категория ЭС УКЗ объекта, не относящегося к системе Газпром и Транснефть, должна приниматься 2, либо 1 в условиях наличия двух независимых и взаимнорезервируемых источников исходя из коррозионной опасности грунта и возможности персонала оперативного управления переключениями в соответствии с требованиями п.1.2.20 ПУЭ 7 по 2 категории. |