04.12.2011, 21:06 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Смотря какие ЭХЗ-шники, если эксплуатация то занимаются тем же что и летом, контроль параметров средств ЭХЗ, проверка эффективности работы в зимний период, разработка мероприятий по улучшению эффективности... по моему зимний период ни чем нас не ограничивает...., главное что бы транспортируемый продукт имел плюсовую температуру( т.е. труба была тёплая), я например даже на крайнем севере зимой использую переносной электрод сравнения, "влетает" в грунт над трубопроводом лучше чем летом)))
|
28.12.2011, 21:22 | #3 |
Новичок
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 8
|
тем же чем и летом, никакой разницы. Только обуславливается сложностью замеров: сугробы(засыпанные"КУ"), и промёрзлым грунтом !!! приходится применять стальной электрод....
|
29.12.2011, 10:58 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Интересно какой потенциал показывает вам стальной электрод, какой смысл от этих измерений да еще и в мерзлом грунте, развлекаетесь что ли)))
|
29.12.2011, 12:05 | #5 |
Новичок
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 8
|
да нет ничего смешного,в ГОСТ ни чего не сказано о замерах стальным электродом, а вот в СТО допускается замеры стальным при невозможности замера "энес". Да, а если грунт замёрзший как бетон, как вы будете производить измерение по ЭНЕС ??? - если их за день нужно очень много выполнить, а не один и два, и нет в "КУ" стационарного М/С...
|
21.02.2014, 10:26 | #6 | |||
Участник
Регистрация: 18.06.2013
Сообщений: 87
|
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
|||
29.12.2011, 12:54 | #7 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
И как результаты расходятся допустим с летними замерами? кстати в каком СТО можно об этом почитать? у вас значит транспортируемый продукт в трубопроводе имеет отрицательную или нулевую температуру раз грунт вокруг трубы промерзает, а если так то как говорит нам ГОСТ ЭХЗ вообще не нужно
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 29.12.2011 в 12:56. |
29.12.2011, 13:05 | #8 |
Новичок
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 8
|
Да конечно,результаты не совсем верны иногда,иногда очень точно совпадают. При не защите по стальному перепроверяем ЭНЕСОМ, в городских условиях и сельских - зимой стальной очень сильно выручает !!! и если защитный потенциал есть ... пусть он по стольному не совсем точен, то он есть ! СТО-3 235.252.60.-001-2007
|
29.12.2011, 13:08 | #9 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Что то гугл не может найти этот СТО , зимой то зачем столько измерений делать....сплошные делают весной и осенью а зимой достаточно считаю контролировать точки дренажа УКЗ
|
29.12.2011, 13:20 | #10 |
Новичок
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 8
|
я понял в чём мы не можем консенсус найти, вы работаете на магистральных газ-ах,а я на городских)
Добавлено через 1 минуту да правильно весной и осенью, когда нужно ещё сделать сезонные регулировки. а мы делаем помногу круглый год. |