Документация на СКЗ
Приветствую уважаемые коллеги, может есть у кого Руководство по эксплуатации В-ОПЕ-ТМ-1(2) СЕРИЯ В (завод Сигнал), меня интересует как ее обвязать с системой телемеханики, визуально не нашел клеммник ХТ1 для соединения с системой ТМ, может он находится в корпусе БУ, кто сталкивался...
|
20.11.2012, 15:50 | #2 |
Новичок
Регистрация: 20.11.2012
Адрес: Тверь
Сообщений: 9
|
Схему сейчас не найду.
Но с В-ОПЕ-ТМ-1 уже сталкивался, клеммник ХТ1 слева практически у самой двери вертикальная колодка (на серии Б горизонтальная) Для управления используется 4 вывод "общий", 6 - управление 0-20мА (или 4-20 мА). Мы к ним свою телеметрию подключали. |
20.11.2012, 15:57 | #3 | |
Активный участник
|
Сергей Чекушкин,
С точки зрения теории проблем не должно возникнуть. Все зависит от потребностей. Цитата:
|
|
20.11.2012, 16:29 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Всем спасибо конечно, схему я эту видел, меня интересовал где он физически находится, я видел на боковой стенке малюсенький клеммник, но там как я помню всего 5 или 6 контактов, а их там минимум 6 должно быть три канала по контролю трех выходных параметров и еще обратный канал это уже 8 ножек, не ужели он и есть)))) да от Энергомеры они конечно еще далеко...
|
04.12.2012, 10:14 | #6 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Уважаемые специалисты, вопрос еще возникает по снятию сигналов ЭХЗ, как обвязывается с системой телеметрии 2-е В-ОПЕ-ТМ2, станции запараллелены на выходе и зарезервированы через БАВР по питающей цепи, вопрос как обвязать систему ТМ с основной и резервной СКЗ может кто сталкивался. И еще хочу убедится, я правильно понимаю эти станции не работают с цифровым каналом передачи данных RS-485 ???
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 04.12.2012 в 10:36. |
04.12.2012, 11:06 | #7 |
Активный участник
|
Насколько помню, в В-ОПЕ-ТМ2 серии В1.4 предусмотрен интерфейс RS-485, в остальных сериях только 4-20 мА. В принципе, можно поставить конвертер интерфейса RS-232/RS-485, мы так и делаем. Оттуда двухпроводкой тянем до КП-ТМ. Также зависит от самой системы телемеханики.
|
04.12.2012, 11:20 | #8 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
comrade, Спасибо, ситуация проясняется...
|
18.06.2013, 11:17 | #9 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Коллеги , может есть у кого руководство в электронке на В-ОПЕ-ТМ завод Радуга (Анодъ) г. Пермь?
|