Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.12.2011, 16:43 | #12 |
Активный участник
|
Нет, именно кожух на КЛС, специально же звонил и уточнял и ГИПу он также сказал, правда, теперь сослался на ГОСТ 9.602-2005. Написали письмо заказчику, подождем ответа, хотя устно специалисты говорили, что ни для каких футляры КЛС ЭХЗ не нужно.
|
28.12.2011, 16:53 | #13 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Кожух, футляр, пенал,-это одно и тоже, в разной НТД по разному пишут просто, а у кабеля есть металлическая рубашка и броня и путать тут нечего в принципе.
|
20.01.2012, 11:03 | #14 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
comrade, Чем дело кончилось? У нас тоже сейчас встал подобный вопрос. В тех.условиях происана укладка КС в футляре в случае, если пресекает газопровод в зоне проектирования. Но про ЭХЗ самого футляра не написано ничего. В то же время, ничего не написано и про ЭХЗ самого кабеля, хотя это предусмотрено НТД (в частности, есть схема в УПР и Временных тех.требованиях к КИП от 2009г.).
|
21.01.2012, 01:09 | #15 | |
Активный участник
|
Цитата:
Сейчас как назло завал по проектам переходов и переизоляции(времени вообще нет, сижу по ночам) и у меня есть еще несколько вопросов: 1. Согласно СТО Газпром(кажется выдернули из СНиП 2.05.06-85) - На пересечении автомобильных и железных дорог, где проектом предусмотрено устройство защитного футляра трубопровода, укладку кабеля следует предусматривать в стальных трубах (футлярах) , размещенных внутри или приваренных снаружи защитного футляра трубопровода. Внутри футляра газопровода протащить футляр КЛС(тоже металлический) не хватает места. Приваривать кожух КЛС к кожуху газопровода в заводской изоляции тоже никто не собирается. Можно ли просто положить в одну траншею МГ Ду1200 в футляре Ду1400 и КЛС в футляре Ду200? И вот тогда встает вопрос нужна ли защита кожуха КЛС ? Последний раз редактировалось comrade; 21.01.2012 в 19:09. |
|
22.01.2012, 23:12 | #16 | |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Цитата:
|
|
23.01.2012, 00:12 | #17 | |||
Активный участник
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось comrade; 23.01.2012 в 14:03. |
|||
23.01.2012, 09:20 | #18 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
Ну вот, еще пунктик для соседней темы по разночтениям в нормативке )) У нас сейчас заказчик прописал в тех.требованиях прокладку КС на расстоянии не ближе 9м от газопровода. А, например, по сборнику рабочих чертежей А5-92 черт. 17 минимальное расстояние между кабелем связи и трубопроводом выс. давления должно быть не менее 2м.
|
23.01.2012, 20:22 | #19 |
Активный участник
|
В данном случаи, рекомендую следовать ТТ заказчика, во-первых, они не противоречит НТД, во-вторых, всегда можно сослаться на них. В госэкспертизе, часто этим прикрывались типа, требование заказчика и все. По тем же КЛС, у нас не один не защищен ЭХЗ и на пересечениях МГ с КЛС, чтобы КИПы не ставить. Был у меня переход МГ(кап.ремонт) через дорогу в 100метровом кожухе, так он, что только не пересекал: 2 магистральных кабеля Ростелеком, 1 Синтера, 1 свою КСЛ, водовод Ду1000, и еще ВЛ 330кВ. Пошел за советом, решили ставить БСЗ только на водоводе, ну и КИП с БСЗ(УПЗ)по краям кожуха. Лежал 20лет без эксцессов и ничего, а по натыкать КИП по НТД доп. затраты и согласования. Сейчас пытаемся тесно работать с тех.отделом заказчика(эксплуатацией), еще на стадии разработки ТТ и ТЗ(качество, обычно не важное), но это только по кап.ремонту. Хорошо, что люди адекватные и относятся с пониманием.Вот кап.строительство идет через Москву(Газпром инвест) и там тяжелее, лишний посредник и на месте уже быстро не поменяешь. Были единичные случаи, когда вносили дополнения на госэкспертизе, но это уже представитель заказчика суетился.
|
24.01.2012, 12:05 | #20 |
Новичок
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 9
|
На пересечении автомобильных и железных дорог, где проектом предусмотрена совместная прокладка газопровода (магистрального) и КЛС в линейной части проекта предусматривают две пластиковые трубки. Пластиковые трубки конструктивно крепятся на опорно-направляющие кольца и совместно с газопроводом затягиваются в кожух.
|