Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Вопросы ЭХЗ Все интересующие вопросы по ЭХЗ размещаем в этом разделе. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
29.06.2020, 13:33 | #1 |
Новичок
Регистрация: 29.06.2020
Сообщений: 2
|
ЭХЗ двух параллельных газопроводов
Всем привет, может кто ответить на такой вопрос?
Выполняем проектирование газопровода (2-я нитка), который идет параллельно существующему (1-я нитка). В процессе проектирования специалистам линейного отдела пришлось дважды пересечь 1-ю нитку 2-й ниткой. Т.е., грубо говоря, проектируемый газопровод сначала запрыгнул за существующий, а через пару километров вернулся на прежнюю ось. Анодное поле существующей СКЗ 1-й нитки и проектируемое анодное поле СКЗ 2-й нитки находятся по разные стороны. Есть опасения, что при таком перехлесте появится зона перекрытия защитных токов, и так как к ней приложены разные по направлению ЭДС, проектируемая труба в силу того, что защитный ток для нее значительно меньше не получит защитный потенциал. Может кто-то пояснить, правильно ли мы понимаем ситуацию? Если да, то как из нее выйти и помогут ли решить вопрос КИП с БСЗ на пересечении трубопроводов, что по сути является совместной защитой на данном локальном участке. Схема в приложении. |