По умолчанию У кого-нибудь есть типовой проект П3.37-13 "Анодный заземлитель", "ЮЖНИИГИПРОГАЗ

У кого-нибудь есть типовой проект П3.37-13 "Анодный заземлитель", "ЮЖНИИГИПРОГАЗ", и вообще сейчас его применяют
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2013, 10:50   #2
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Подскажите пожалуйста!!!! может кто пользовался этим проектом, какая максимальная длина ГАЗ из стальных труб, по этому проекту, у меня по расчетам получился ГАЗ 180 м
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2013, 15:22   #3
ECP
Новичок
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 4
ECP На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от len Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста!!!! может кто пользовался этим проектом, какая максимальная длина ГАЗ из стальных труб, по этому проекту, у меня по расчетам получился ГАЗ 180 м
По этому типовому максимальная длина ГАЗ составляет 150 метров. Соответственно, Вам придется ставить еще один ГАЗ. При этом учитывайте, что по данному типовому проекту "расстояние между ГАЗ в контуре заземления для магистральных трубопроводов должно быть не менее длины заземлителя"
ECP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 11:59   #4
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ECP Посмотреть сообщение
По этому типовому максимальная длина ГАЗ составляет 150 метров. Соответственно, Вам придется ставить еще один ГАЗ. При этом учитывайте, что по данному типовому проекту "расстояние между ГАЗ в контуре заземления для магистральных трубопроводов должно быть не менее длины заземлителя"
А вы не могли бы скинуть этот проект, мне очень нужно
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 20:44   #5
ECP
Новичок
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 4
ECP На пути к лучшему
По умолчанию

PZ.37-13.zip
len, пользуйтесь на здоровье. Сам этот типовой очень долго искал.

Последний раз редактировалось ECP; 08.11.2013 в 20:49.
ECP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2013, 08:23   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

ECP, Благодарю за документ, всегда хотел с ним ознакомится
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 10:24   #7
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от ECP Посмотреть сообщение
Вложение 501
len, пользуйтесь на здоровье. Сам этот типовой очень долго искал.
Спасибо за проект. Я как понял, вы пользуетесь этим проектом, не могли бы вы подсказать как вы выбираете длину ГАЗ, я ранее считал по СТО Газпром, но по этому проекту считается по другому, все понятно кроме п.6.4 как определить оптимальную длину ГАЗ (по геолог. разрезу или по возм организ, как это понять) не могли бы подсказать как вы это делаете?
len вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot