Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
12.03.2012, 09:33 | #1 |
Участник
Регистрация: 05.03.2012
Сообщений: 26
|
Соединительная шина м/д даерцей и корпусом СКЗ
Коллеги подскажите где (в каком документе, пункте) указано что между дверцей корпуса и корпусом СКЗ должна быть соединительная шина (мет. связь)?
просмотрел ПУЭ не могу найти... |
12.03.2012, 20:31 | #2 |
Новичок
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 10
|
ПУЭ
1.7.76. Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на: 3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ - выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока); |
20.04.2012, 14:33 | #3 |
Железяка
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 55,437
|
Модерация
|