Старый 24.04.2024, 10:52   #21
Булат Исмагилов
Новичок
 
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 10
Булат Исмагилов На пути к лучшему
По умолчанию

Добрый день.
Re>На всех снимках очаги коррозии по нижней образующей, куда стекает конденсат с холодной трубы
Конденсата на трубе нет. Специфика помещения - теплое и сухое. Трубы подкрашивают, подваривают. Очаги коррозии продолжают появляться.
Булат Исмагилов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2024, 21:15   #22
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Если там тепло и сухо, то что капает здесь? https://radikalfoto.host/i/Трубы-%2813%29.Kp6Nn
Коррозии не бывает без воды. Если нет конденсата - значит, вода поступает изнутри, через дефекты сварных швов и резьбовых соединений.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 07:54   #23
PermIG
Активный участник
 
Аватар для PermIG
 
Регистрация: 16.10.2012
Адрес: г. Пермь
Сообщений: 130
PermIG На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Булат Исмагилов Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь. Не было возможности продолжить тему. Есть фотографии .


На всякий случай повторю.
Котельная. Система ХВП. Сырая вода - подготовка - подпитка котлов. Трубопровод комбинированный - Сталь - ПП - Сталь. По заверению пользователя все заземлено, но есть сомнения. Есть электрооборудование.
подготовка сетевой воды - это же прогонка через солевые фильтра, а где соль, там и реакция на кислород повышенная,так что на каждый плюс есть свой минус
PermIG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2024, 09:37   #24
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 579
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PermIG Посмотреть сообщение
подготовка сетевой воды - это же прогонка через солевые фильтра, а где соль, там и реакция на кислород повышенная,так что на каждый плюс есть свой минус
В химводоподготовке жесткость воды снижается катионированием. Воду прогоняют через ионообменные фильтры, в которых ионы солей жесткости заменяются ионами, не образующими осадка. Используют Na- катионирование или Н-катионирование. А соль используется только для регенерации фильтров, для обратного замещения ионов жесткости на ионы натрия. Все как в бытовых фильтрах, только побольше. Поэтому влиять на все трубопроводы соль не может.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot