Всем привет! Суть вопроса такова:
Возле СКЗ расположены подряд 4 КИПа на расстоянии 1,5-2 (м). В одном из них соединение "СКЗ-ТД".
На крайних КИПах значение П.П.=-1,25 (В) и -1,23 (В), а на среднем П.П.=-0,7 (В) - на нём измеряет СКЗ.

Как проверить ЭС и ВЭ в среднем КИПе?

Значения со среднего КИПа:
Труба-ЭС=1,524(В)
Труба-ВЭ=1,063(В)
ЭС-ВЭ=0,459(В)

Измерения с переносным медно-сульфатным электродом:
ЭСдд-ЭСнаш=0,279(В)
ЭСдд-ВЭнаш=0,142(В)
ВЭдд-ВЭнаш=0,444(В)