Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.02.2014, 10:56 | #2 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Как правило они так и защищаются, совместно одной УКЗ через блок совместной защиты, но можно и раздельно, тогда у каждой УКЗ должно быть свое анодное поле а это дополнительные затраты.
|
18.02.2014, 11:13 | #4 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
ГОСТ Р 51164-98; СТО Газпром 9.2-003-2009; унифицированные проектные решения УПР. ЭХЗ-02-2007 ((альбом 2)
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 18.02.2014 в 11:19. |
16.06.2014, 12:29 | #6 |
Участник
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
|
Требований достаточно:
Для магистральных трубопроводов ГОСТ 51164-98: пп. 5.13, 6.1.5; Для газапроводов Газпром: глава 8.1 СТО Газпром 9.2-003-2009, пп. 4.7, 4.9, 4.15 СТО Газпром 9.2-002-2009; Для нефтепроводов Транснефти: глава 9 РД-91.020.00-КТН-234-10. |