Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Анодное заземление

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 30.11.2010, 20:18   #1
Дима
Новичок
 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 2
Дима На пути к лучшему
По умолчанию закладка графитовых электродов

Добрый вечер, есть пару вопросов о закладке графитовых анодов, на сколько близко их можно закладывать друг к другу, и есть ли особеность, которую нужно соблюдать при их закладке, и какой активатор использовать, просто засыпать просееной землёй или чем то ещё (кроме коксовой присыпки).Заранее спасибо.
Дима вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 10:40   #2
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Здравствуйте, Дмитрий!
На вопрос о засыпке ответить просто, в частности, можно залить глинистым раствором.
Гораздо сложнее ответить на вопрос №1, хотя тоже можно ответить быстро - "согласно проекта", а вот каким должен быть проект, однозначного ответа быть не может, поскольку слишком много переменных, поэтому есть, к примеру "Руководство по эксплуатации противокоррозионной защиты подземных газопроводов", где можно найти ответ на Ваш вопрос, в частности и с применением угле-графитовых анодов.
Удачи, Alex.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2010, 14:10   #3
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Дима Посмотреть сообщение
Добрый вечер, есть пару вопросов о закладке графитовых анодов, на сколько близко их можно закладывать друг к другу, и есть ли особеность, которую нужно соблюдать при их закладке, и какой активатор использовать, просто засыпать просееной землёй или чем то ещё (кроме коксовой присыпки).Заранее спасибо.
Доброго вам времени суток! По выше заданному вопросу могу сказать только одно, на практике "графит" показал что, он очень боится неоднородной почвы. Так к примеру в Самарской, Курганской и ряде других областей наблюдал разрушение графитных анодов на границе гумуса (плодородный слой почвы) и основного грунта, за период 1-2 месяца. Подобные случаи происходили в основном на солончаках. Из выше изложенного могу дать такой совет - При укладке графитного анодного заземления в неоднородных грунтах (при большой разности в слоях рН и удельного сопротивления грунта) рекомендуется горизонтальное размещение электродов дабы в током положении ему будет трудно попасть в неоднородный грунт.
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 17:24   #4
Kerik
Участник
 
Регистрация: 03.01.2011
Сообщений: 69
Kerik На пути к лучшему
По умолчанию

Ну и пусть себе разрушается, для этого и делается несколько выводов, снизу, сверху, а иногда и по середине. А так работают они хорошо даже по 15лет, легкие в монтаже.
Обычно, если нет проекта, то при глубине заложения 20метров, отступаем 20м.
при глубине заложения 25метров, отступаем 25м. ну и т.д. так
Kerik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2011, 19:11   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Когда уже перестанут заморачиваться с анодами, есть же уже проверенный,зарекомендовавший себя в различных грунтовых условиях, оптимальный вариант- глубинные анодные заземления!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 09:03   #6
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Когда уже перестанут заморачиваться с анодами, есть же уже проверенный,зарекомендовавший себя в различных грунтовых условиях, оптимальный вариант- глубинные анодные заземления!
А в горах как с ними быть!?
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 09:15   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

А в горах я думаю, и вообще в высокоомных грунтах, спасут только протяженные аноды, уложенные в одну траншею с трубопроводом.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 11:10   #8
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Кстати по этому поводу:
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 06:52   #9
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
А в горах я думаю, и вообще в высокоомных грунтах, спасут только протяженные аноды, уложенные в одну траншею с трубопроводом.
Вот и я о том что все таки для разных условий разные "аноды"

Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
Кстати по этому поводу:
эластомеры -хорошо, но дорого зараза...
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2011, 09:51   #10
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Тут я думаю дело не только в том что для разных условий разные аноды, это чисто коммерческий подход, темболее такой рынок! Вот и пытаются всякую ерунду впаривать, комерсы, графит это прошлый век, были они у нас в начале 90х,провалялись на складе мы их так и не решились ставить, часть анодов разрушилась при транспортировке, а потом свезли в овраг и похоронили, больно уж хрупкий материал, глубинки это надежно эффективно и на века как говорится раз вложился и забыл!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 15:33. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot