Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Контрольно измерительные пункты

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 07.04.2014, 13:33   #1
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию КИП на кожухах менее 10 м

Подскажите пожалуйста, согласно СТО Газпром КИП устанавливается на кожухах с двух сторон на транспортных переходах, если кожух менее 10 метров нужно-ли устанавливал с двух сторон кип или по ГОСТу 9.602 для кож.менее 20 метров кип устанавл. с одной стороны?

Последний раз редактировалось len; 09.04.2014 в 14:30.
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 10:17   #2
len
Участник
 
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
len На пути к лучшему
По умолчанию

Поднимем тему, прям делема у меня, кожух 8 метров, переход чз дорогу, ставить кип с двух сторон или одного достаточно
len вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 12:48   #3
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Мое личное мнение, ни к чему второй КИП на таком коротком футляре, а вот как в инструкции по проектированию?
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 06:39   #4
Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
а вот как в инструкции по проектированию?
- С обеих сторон у водных и транспортных переходов (п.6.1.10 ГОСТ 51164-98, п.6.6.8 СТО Газпром 9.2-003-2009);
- КИП для контроля защиты трубопровода и кожуха должны быть установлены на обоих концах кожуха (п.15.7 РД-91.020.00-КТН-234-10);
- Общее количество … или протекторов при любых условиях должно быть не менее двух - по одному на каждом конце кожуха (п.2.12 Дополнение к ВСН 009-88)
- У одного конца футляров длиной не более 20 м и у обоих концов футляров длиной более 20 м (п.7.12 ГОСТ 9.602-2005).
Владимир Нико вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 10:47   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Владимир Нико, Получается все таки 2-а, и независимо от длины футляра! если учесть что требования ГОСТ 9.602-2005 не распространяются на магистральные и промысловые трубопроводы.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 14:58   #6
Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

Строго следую нормативу, особенно при применении УПЗ на кожухах магистрального трубопровода через а/д или ж/д, то по п.2.12 Дополнение к ВСН 009-88 - да, 2.

Последний раз редактировалось Владимир Нико; 18.06.2014 в 15:02.
Владимир Нико вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 15:19   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Хорошее дополнение между прочим!
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot