Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться! Пришли замечания по гарантии ЭХЗ нефтепровода:низкий потенциал, напряжение на пределе в автоматическом режиме. станция: ИПКЗ-РА-5(48/96)-РТ-2-У2. Данные:I з=52А, I=52.1А, U=41В. Uпп=-0,93В Uсп=-0,93В. ПКЗ работает на 48В. Замеряем на КИПе потенциал равен -0,75.
HVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 13:47   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

HVT, Добрый день, при таких токовых режимах работы СКЗ, и отсутствии потенциала на защищаемом сооружении, можно предположить только одно, что сооружение без изоляции (например обсадная колонна газовой скважины) Скажите где вы измеряете потенциал, где установлен КИП точки дренажа, предполагаю что на Заземленном участке или в близи него. Что с потенциалом в 10 - 30 метрах от той точки где вы измеряете, какой потенциал в 1-3 км.?
Нужно побольше данных по защищаемому сооружению.

Добавлено через 4 минуты
В любом случае токовый режим работы СКЗ не нормальный, нормальным(расчетным), считается ток до 10 А, с такими токами как у вас, вы быстро израсходуете(сожгете) анодный заземлитель и тока вообще не станет

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 13.07.2019 в 13:51.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 09:14   #3
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Я бы начал с проверки правильности монтажа/подключения анодного/дренажного кабеля. Был случай, когда бравые современные монтажники (один из них даже умел немного говорить по-русски , а другой - даже знал некоторые русские буквы) подключили анодный кабель ВВГ 2х25 так: 1 жила - на "+", 2 жила - на "-" преобразователя. Дренажный кабель - так же. Естественно, станция гудела, пыжилась и тужилась "как дизель в Заполярье", а результата - ноль.
Объяснялось все элементарно - СМР выполняли одни "джумшуты", разводку внутри и подключение хвостов - другие.

А в другом случае (на одном из объектов Росатома) за период строительства просто сгнили/оборвались выводы от ЭНЕСов. Пришлось проехать тыщщу с лишним км, чтобы показать, как пользоваться переносным (образцовым) электродом сравнения...

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 15.07.2019 в 09:20.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 10:51   #4
HVT
Новичок
 
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 6
HVT На пути к лучшему
По умолчанию



Добавлено через 1 минуту
Спасибо большое! Разрабатываем версию с дождевой канализационной трубой!
HVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 11:11   #5
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

HVT, Система электрохимической защиты, подземного стального сооружения(активная защита от коррозии), может работать эффективно, только в комлексе с изоляционным покрытием сооружения(пассивная защита от коррозии), и ни как иначе.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 11:16   #6
HVT
Новичок
 
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 6
HVT На пути к лучшему
По умолчанию

По проекту предусматривается совместная защита канализационной трубы с пересекаемыми 2 трубопроводами.
HVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 19:43   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

HVT, Если канализационная, без изоляции или с плохой изоляцией, то считай вы через блок совместной защиты (БДРМ, "подцепляете" к защищаемому сооружению "контур заземления", им как раз послужат эти не изолированные трубы канализации, представьте себе что на вашем хорошо изолированном трубопроводе имеется обширное повреждение изоляции.
Естественно в этом месте у вас не будет потенциала, даже при таком большом токе на преобразователе.
То что и суммарный и поляризационный потенциал имеют одинаковое значение, как раз и говорит о том что вы измеряете на заземленном участке.

Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 15.07.2019 в 19:48.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 10:29   #8
HVT
Новичок
 
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 6
HVT На пути к лучшему
По умолчанию

День добрый! Вообщем откинули дренажный кабель от канализационной трубы, откинули перемычки с БСЗ- показания СКЗ остались теже самые ток на выходе с СКЗ при включении в автоматическом режиме сразу же 52 А!
HVT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 10:59   #9
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от HVT Посмотреть сообщение
День добрый! Вообщем откинули дренажный кабель от канализационной трубы, откинули перемычки с БСЗ- показания СКЗ остались теже самые ток на выходе с СКЗ при включении в автоматическом режиме сразу же 52 А!
Добрый день!
Попробуйте перевести СКЗ в ручной режим, выдуть предположим 10А - что будет с величиной потенциала?
И вопрос - нефтепровод какого года? какая изоляция?
Судя по всему, у вас это промплощадка?
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2019, 11:05   #10
HVT
Новичок
 
Регистрация: 12.07.2019
Сообщений: 6
HVT На пути к лучшему
По умолчанию

Пробовали в ручном потенциал не растет! Нефтепровод 2018 года! Нефтеперегоняющая станция!

Добавлено через 2 минуты
Какая то ошибка при монтаже! СКЗ у низ сразу же не пошел после запуска, тоесть работет в таком режиме почти год!
HVT вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot