14.08.2011, 22:06 | #11 | |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
Цитата:
|
|
15.08.2011, 10:01 | #12 |
Активный участник
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 196
|
Между тем, стал сравнивать номограммы из ВСН и Инстуркции - они не то что не врут, они совсем не совпадают! Кому верить?
По ВСН для 159-й трубы 4,5 км (полимер. изол.) допустимый ток - ок. 0,1 А. По Инструкции - 0,0033 А! (это ж несколько порядков!!!) Последний раз редактировалось GPS; 15.08.2011 в 10:54. |
19.08.2011, 20:12 | #13 |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
0,1А для 159-й это перебор, явно 0,0033А ближе к правде, я правда меньше чем D=0,53м не работаю, и повторюсь, у каждой организации сейчас свои требования по приемке изоляции
|
07.06.2012, 13:16 | #15 |
Участник
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 30
|
|
07.06.2012, 14:37 | #17 |
Участник
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 30
|
Спаибо! Буду познавать!
Добавлено через 8 минут Кто знает подскажите, пожалуйста, в "Инструкции по катодной поляризации ВНИИСТ" (п. 1.4) написано "...качество изоляции оценивают по результатам пооперационного контроля". Что это за контроль и в чем он заключается? |
08.06.2012, 19:48 | #18 | |
Активный участник
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
|
Цитата:
1. Контроль за технологией нанесения ИП (грунтовка, лента, пленка, нахлест, гофры и т.д.) 2. Адгезия; 3. Диэлектрическая сплошность. |
|
09.06.2012, 07:38 | #20 |
Участник
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 30
|
|