Если бы даже и могла теоретически образоваться Анодная зона на этом участке, то разрушился бы заземляющий элемент, который находился в контакте с почвенным электролитом, вы же сказали что задвижка не имела непосредственного контакта с грунтом.
Считаю это просто дефект изолирующей вставки, такое часто встречается, и они проявляются при динамических нагрузках на трубопровод. |