Форум ЭХЗ  

Вернуться   Форум ЭХЗ > Электрохимическая защита > Измерители потенциалов

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра Закладки
Старый 07.08.2011, 20:26   #1
Ales800
Новичок
 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 5
Ales800 На пути к лучшему
По умолчанию Переменный ток город

Хотел поинтересоваться коллеги, очень часто в городских условиях ловим переменные токи на трубопроводахчастотой 100, 150 и 300 Гц, Я точно не уверен в их происхождении, может быть у Вас есть какие нибудь соображения по этому поводу?
Ales800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 19:19   #2
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

100-300 Гц, это нормальная частота СКЗ, а вы говорите переменные токи)
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2011, 22:09   #3
Ales800
Новичок
 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 5
Ales800 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
100-300 Гц, это нормальная частота СКЗ, а вы говорите переменные токи)
Не совсем так, я конечно понимаю, что 100 Гц у СКЗ превалирует для поиска, а 50 Гц - это кабель, но вот когда на трубе например потенциал - 1,05 DC, и одновременно 40 мВ АС 150/300 Гц. Это уже не СКЗ.
Может быть поезда какие нибудь? или метро?
Ales800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2011, 20:53   #4
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Что то совсем НЕпонятно, Вы уже разберитесь какая часто та у переменного тока и какая у прстоянного, как Вы там "цешкой" умудряетесь измерить частоту ....???
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 19:11   #5
Ales800
Новичок
 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 5
Ales800 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Что то совсем НЕпонятно, Вы уже разберитесь какая часто та у переменного тока и какая у прстоянного, как Вы там "цешкой" умудряетесь измерить частоту ....???
Так... начнем сначала
1) Есть труба, на ней есть постоянный ток -1,05 В например, но есть также и переменный 0,4 В, так вот у этого переменного частота 150-300 Гц, я спрашиваю какой источник может вызывать такую частоту? Пока нашел, что на ж/д какая то аппаратура работает на 300 Гц, но возможно дело в другом.
2) У постоянного тока частота 0.
3) Частоту можно измерить любым осциллографом, коих сейчас навалом
Ales800 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 22:43   #6
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Возможно источник сами СКЗ, такое бывает если не исправен блок выпрямления в преобразователе.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 08:39   #7
Alex
Главный специалист
 
Аватар для Alex
 
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
Alex На пути к лучшему
По умолчанию

Здравствуйте Ales800. Ваши наблюдения объясняются весьма просто. Подавляющее большинство электротранспорта работает на постоянном токе, но этот ток, скажем так, условно-постоянный - это выпрямленный ток. Получают его от трехфазной линии частотой 50 Гц с помощью выпрямителя. Как известно фазы сдвинуты на 120 градусов, при выпрямлении отрицательные полуволны накладываются на положительные, но пульсация остается, частотой именно 300 Гц. К стати это касается всех трехфазных выпрямителей используемых на только для электротранспорта, но и для некоторых СКЗ. Пульсация 100 Гц - это результат пульсаций двухфазного выпрямителя.

Последний раз редактировалось Alex; 16.08.2011 в 08:45.
Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 13:03   #8
Forum bot
Железяка
 
Аватар для Forum bot
 
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 54,939
Forum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всемForum bot Личность, известная всем
По умолчанию Модерация

Эта тема была перенесена из раздела Вопросы ЭХЗ.
Перенес: Boomer
Forum bot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 12:06   #9
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

А в продолжение темы -насколько опасна такая частота для трубы?Если да, то как с ней бороться?
Кто-то видел в жизни серьезное повреждение трубы от переменного тока?Кроме как дома, когда на газовую или водяную пытаются заземлиться и счетчик скрутить.Не так давно у нас электрифицировали участок жд с нашим переходом, сидели мы сидели, и, по методике с пластиной 25х25 мм и конденсатором 4 мкф не увидели никаких сдвигов,ни тока переменки, ни колебаний потенциала.
При каких обстоятельствах блуждающих токов может не быть на жд.?Условия -напряжение контактной сети 27 кV, переменка 50 гц.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot