Сообщений: 1,614
|
Честно сказать ЭНЕС-3М поразили своей неработоспособностью, только что прошел трассу, 80% из 80-и проверенных электродов оказались неработоспособны!!! удивило....! то ВЭ не поляризуется, то разница между переносным и стационарным 0,1-0,3 В! даже на старых ЭНЕС-1 такого не видел и думаю манипуляции с ВЭ тут не помогут...правда есть сомнения в производителе (г. Пермь) НО думаю это не основная причина, потому что в прошлом году проверял примерно такое же количество ЭНЕС-3М, смонтированных в таких же условиях, того же производителя, так из всех проверенных всего лишь три оказались "условно" неработоспособны а сейчас прям шок не знаю что и думать...
|
04.07.2013, 06:39 | #62 |
Новичок
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 11
|
Так вот монтировать их процесс довольно таки трудоемкий,с учетом что мы не монтажники а обслуживаем трубопровод и соотвественно хотелось бы избежать проблемм в будущем. Меняем старые энес-1 потому что они не показывают поляризационный потенциал(либо вообще ничего не показывают),может обрыв провода или еще что,ну то что новые придется ставить это 100%. Надеюсь может кто подскажет как выходить их положения.Сопротивления грунта у нас около 80 Ом коррозионная опасность не высокая. Ставить ЭНЕСы нужно будет уже в след месяце.
|
04.07.2013, 08:07 | #63 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Вспомогательный электрод при любых обстоятельствах через электролит грунта имеет контакт с электродом, иначе он просто не будет работать. Если есть желание отнести ВЭ от электрода, пожалуйста, существенных отклонений при измерении поляризационного потенциала не будет. И то, о чем говорил Сергей и неоднократно обсуждалось на форуме и сайте: ЭНЕС-3М Пермь и ЭНЕС-3М Ставрополь - это совершенно разные электроды, несмотря на внешнее сходство.
|
04.07.2013, 08:22 | #64 | |
Новичок
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 11
|
Цитата:
|
|
10.07.2013, 11:23 | #67 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Возник вопрос коллеги по ЭНЕС-3М, сегодня смонтировали такие электроды, 2 шт., производитель г. Ставрополь, ЗГА НС, заменили в точке дренажа УКЗ старые ЭНЕС-1 на ЭНЕС-3М, так вот пред монтажом их как требую ТУ замочили в воде, установили в грунт как положено, я пред монтажом измерил разность потенциалов относительно контрольного МЭС все вроде нормально, ВЭ- 0,70В, ЭС-ЭС -0,02В, вроде и все нормально НО тут начинаем проверять при работающей УКЗ и результаты резко изменились, один ЭНЕС-3М стал показывать 0,30 В, второй 0,20 В. анод ГАЗ находится в 200 метрах от КИП.
Кто то может пояснить что происходит! такого просто на других моделях электродов ни когда не наблюдал при монтаже! как говорится заменили, проверили все нормально что с включенной что с отключенной УКЗ, может производители что скажут! Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 11.07.2013 в 05:53. |
11.07.2013, 09:47 | #69 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Щупы подключались один к контрольному переносному МЭС установленному над смонтированным ЭНЕС, второй на сам ЭНЕС.
|