Старый 30.05.2019, 21:34   #1
RGD5
Новичок
 
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
RGD5 На пути к лучшему
По умолчанию Могут ли две ВЛ-500 (переменка) давать постоянные блуды?

Привет коллеги! Ситуация патовая. Имеется 200 км трассы 530мм, из этих 200км параллельно следуют две ЛЭП 500кВ, труба туда-сюда прыгает между ними. По всей трассе имеется наличие блудов. Пытаемся найти источник, но кроме как ЛЭП, рядом толком ничего нет (одни деревни в округе +- 50км). Катодки стоЯт одна на 10-20км трассы (половина из них отключены), да и регистраторы фиксируют по всей протяженности почти одинаковую амплитуду..
RGD5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 00:38   #2
Михаил Тим
Активный участник
 
Аватар для Михаил Тим
 
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 160
Михаил Тим Скоро придет к известностиМихаил Тим Скоро придет к известности
По умолчанию

Запросто. Найдите какой-нибудь переносной осциллограф (или осциллограф-мультиметр, например АКИП 4113) и посмотрите форму сигнала на линейном КИПе (не в точке дренажа). Относительно того же МСЭ.

ЗЫ. Если это Ленинградская область - так там везде сплошная зона блуждающих токов.

Последний раз редактировалось Михаил Тим; 02.06.2019 в 00:40.
Михаил Тим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2019, 10:10   #3
RGD5
Новичок
 
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
RGD5 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Михаил Тим Посмотреть сообщение
Запросто. Найдите какой-нибудь переносной осциллограф (или осциллограф-мультиметр, например АКИП 4113) и посмотрите форму сигнала на линейном КИПе (не в точке дренажа). Относительно того же МСЭ.
ЗЫ. Если это Ленинградская область - так там везде сплошная зона блуждающих токов.
Я так понимаю про форму сигнала Вы имеете ввиду переменки? Про переменку это понятно. Блуждающие у меня по постоянке.. Но, за мыслю спасибо. Гляну осциллограммом что к чему..
ЗЫ. Нет, не Лен обл, Липецк-Воронеж..
RGD5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 12:13   #4
antonlom
Активный участник
 
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
antonlom Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RGD5 Посмотреть сообщение
Я так понимаю про форму сигнала Вы имеете ввиду переменки? Про переменку это понятно. Блуждающие у меня по постоянке.. Но, за мыслю спасибо. Гляну осциллограммом что к чему..
ЗЫ. Нет, не Лен обл, Липецк-Воронеж..
В 2016 столкнулись в Воронежской области, газопровод параллельно ВЛ-500 кВ.
Блуды были как по постоянному, так и по переменному току.
При этом ничего, что могло бы давать блуждающие постоянные токи, в радиусе 100 км не было и близко...

ЗЫ по переменному току пробовали измерять? плотность стекающего тока на имитаторе дефекта? какие значения?
antonlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 14:06   #5
RGD5
Новичок
 
Регистрация: 26.11.2012
Сообщений: 8
RGD5 На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от antonlom Посмотреть сообщение
ЗЫ по переменному току пробовали измерять? плотность стекающего тока на имитаторе дефекта? какие значения?
Да, в районе 2А/м2. Как раз Воронежская область :)
С коллегами пообщался, рассказывали, что в N-ной области были блуды по постоянке, но в том районе также ничего не было (ЛЭП тоже отсутствовали). Суть в том, что там подземная военная база была, вот оттуда и шло..
RGD5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2019, 12:39   #6
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от RGD5 Посмотреть сообщение
... регистраторы фиксируют по всей протяженности почти одинаковую амплитуду..
Регистраторы здесь вряд ли помогут, на проводах будет наводиться большое напряжение, тем более сразу от двух ЛЭП. В результате суммирования сигналов регистратор вполне может насчитать наличие постоянки. Особенно когда ЛЭП от разных электростанций. Только осциллограф с проводами минимальной длины.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 12:28   #7
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
Регистраторы здесь вряд ли помогут, на проводах будет наводиться большое напряжение, тем более сразу от двух ЛЭП. В результате суммирования сигналов регистратор вполне может насчитать наличие постоянки. Особенно когда ЛЭП от разных электростанций. Только осциллограф с проводами минимальной длины.
Причем нормальный осциллограф с нормальными проводами, а не балалайки типа Диакора
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot