Да нет, все отключено естественно, отключен и измерительный кабель к УКЗ, сравнивались чисто 2-а электрода переносной МЭС и стационарный ЭНЕС,я думаю может это просто вертикальные градиенты такую разницу дают при включении, видимо очень плотный поток ионов идет сквозь ЭНЕС на скважину от АЗ, кстати по прошествии 4-х часов разность потенциалов уменьшилась, составила уже 0,1В, пока наблюдаю, пусть система войдет в штатный режим постоит под поляризацией хотя бы 24 часа, думаю просто место такое.... получается что ЭНЕС стоит между АЗ и не изолированными обсадными колоннами скважин куста и плотность катодного тока проходящего сквозь ЭНЕС в режиме 30 А велика.
|
11.07.2013, 10:43 | #73 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Да, тенденция к уменьшению разности наблюдалась на обоих ЭНЕС.
|
25.08.2013, 16:04 | #74 |
Участник
|
извините что влезаю со своими не интересными вопросами, но мне интересно))
я вот искал искал и нигде не смог найти. Сколько ни смотрел, нигде не подключен заземляющий проводок от ЭНЕС...если это вобще заземление, даже в схемах его не рисуют, он вобще нужен? и еще вопросик, при установке электрода в землю, с пластины нужно наклейку сдирать, мне просто говорят что это нужно обязательно делать, а я думаю что нет)) спасибо. |
26.08.2013, 07:10 | #75 |
Главный специалист
Регистрация: 19.07.2010
Сообщений: 561
|
Леонид, вы, видимо имеете в виду экранирующую оплетку? Действительно, как правило ее никуда не подключают, иногда к заземлению СКЗ для минимизации наводок. Наклейка на пластине, вместе с литолом, который нужно тоже удалить - временная противокоррозионная защита, если все это не убрать - будет плохой контакт с грунтом.
|
26.08.2013, 07:19 | #76 | |
Участник
|
Цитата:
|
|
26.08.2013, 14:11 | #77 |
Новичок
Регистрация: 03.07.2013
Сообщений: 11
|
Установили мы 8 ЭНЕС-3М, один в песок, и тут показания начали скакать туда суда сначала думал может энес не рабочий? Взял измерил сопротивление между датчиком и самим энесом показало 2 кОм при разрешенных не более 15.Далее оставили на 2 суток под поляризацией и все как рукой сняло начал работать как положено,грунт песок...
Единственный минус что проводов на некоторых участках катастрофически не хватало и это 5 метров,вот 7 метров думаю было бы в самый раз и в грунт не помешает укладывать с компенсатором с учетом осадки грунта. |
14.10.2013, 22:47 | #79 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
Поверить стационарный ЭС можно на временном КИП (ГОСТ 9.602-2005). Правда это муторно, но другого варианта пока не вижу. Во время установки стационарного ЭС закапываем рядом вертикально трубу из диэлектрика. Подготавливаем образцовый ЭС- поверяем его по хлорсеребряному электроду ЭСО-01. Образцовый должен быть того же типа, что и стационарный. Диаметр трубы должен быть больше диаметра ЭС, чтоб свободно опускать его. В трубу заливается вода, опускается образцовый ЭС на глубину стационарного и измеряется поляризация стационарного ЭС. Ну и крышка на трубе необходима, чтоб не нанесло мусора и дождевая вода по осени не накопилась и не разморозила трубу зимой. И так перед каждым замером
|
15.10.2013, 05:34 | #80 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
И зачем такие сложности, рабочий электрод и с поверхности так же проверится, я бы еще понял когда 1-10 электродов нужно проверить а если 100-500 тогда что у каждого кипа будем сомнительной методикой заниматься и посвятим этому пару тройку лет
|