Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Проектирование Вопросы, связанные с проектированием систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
13.04.2017, 14:38 | #1 |
Новичок
Регистрация: 16.03.2011
Сообщений: 11
|
Спасибо, Сергей, за ответ! Газопровод будет изолирован от магистрального, заземление будет, если только в месте подключения ШРП, по идее и там можно изолировать тоже. Да, по расчету получается достаточно одного протектора, только по периоду эксплуатации не проходит, поэтому и ставлю 3 протектора, расчет прилагаю. Может подскажите из своего опыта, может что-то не так сделано?
https://yadi.sk/i/dDB_q6GS3GvuHp |