Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
19.10.2014, 10:22 | #21 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Вы попробуйте не перенося электроды по расстоянию, сделать те же замеры ну допусти расположив их просто по кресту, у вас будет 4-ре замера в противоположных направлениях но с электродами на том же расстоянии и все они будут разные, все зависит от того куда вы поставили электрод в какой грунт! Измерить я попробую, но я буду ориентироваться на сопротивление Цепи, а не на минимальное значение! только тогда я могу быть уверен что этот замер правильный!
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 19.10.2014 в 10:24. |
19.10.2014, 11:16 | #22 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Небольшая выдержка из учебника: "Сопротивление грунта. Можно представить, что электрод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой толщины. Ближний к электроду слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. В конечном счете, вклад сопротивления удаленных слоев в сопротивление поверхности грунта становится незначительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь, называется областью эффективного сопротивления (зона нулевого потенциала). Ее размер зависит от глубины погружения электрода в грунт".
И эта область не придумана, а имеет конкретное значение 5 кратное от длинны электрода. Вот вас например нисколько не смущает замерить обычный ЗУ который на глубине 4м. 20 и 40м. А вот теперь попробуйте замерить обычный ЗУ 4м, поставив измерительные электроды на 0,4 и 0,8м, конечно вы скажите это бред, но это абсолютно тоже самое что и замерить ГАЗ 200м поставив электроды на 20 и 40м. Добавлено через 11 минут Цитата:
2) Конечно, лично вы можете замерять ГАЗ как угодно для ориентира, но для меня так не подойдет я же должен сослаться на методику, что я в этом случае укажу. "замеры выполнены по методу вольтметра-амперметра"? т.е. для лаборатории это конечно можно использовать для грубого ориентира, но отразить этот метод я не имею права. |
|
19.10.2014, 13:08 | #23 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Если хочется вам разматывать провода по километру дело ваше, мотайте НО достоверного результата у вас не будет! (ни когда не видел что бы разматывали километровый провод) Вы так и не объяснили почему мерится газ 150 на 20 ти и 40 метрах и даже меньше! простыми электродами в нормальных условиях! и значения соответствуют значению сопротивления цепи, и измерениям по методу амперметра вольтметра!
Добавлено через 8 минут Пару дней еще постоит ГАЗ только что пробуренный, пойду замерю! на 20-40 м! |
19.10.2014, 15:24 | #24 | |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Цитата:
2) Серег, мне самому любопытно что там у вас получится, только не забудь после замера 20, 40м, перенести средний на 2м в любую сторону к или от ГАЗ. и снова замерить. И еще Сергей ради интереса, раз уж зашел такой спор, попробуйте (если найдете провода, и желание конечно) дальний токовый отнести на 100м и потом еще раз сделать замер перенеся средний на 4м. И после посмотрим на сколько % будет отличатся следующий замер после переноса среднего электрода. В первом и во втором случае. Последний раз редактировалось transformator; 19.10.2014 в 15:33. |
|
19.10.2014, 17:51 | #25 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Что мне это дает??? и вам?? носите их куда угодно! я знаю какое должно быть это сопротивление по методу вольтметра/амперметра! я знаю какую величину я должен получить! это вы считает что чем меньше величина значит точнее замер!
|
19.10.2014, 18:30 | #26 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
|
19.10.2014, 19:58 | #27 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Я же написал! Сейчас уже зима и буду использовать сваи опор!
|
19.10.2014, 20:15 | #28 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
|
20.10.2014, 09:50 | #29 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
transformator, Провел измерения ГАЗ-150! обычными стальными электродам 12мм, заглубил на 0,8м, а-90м; б-180м. сопротивление растеканию 0,26 Ом! По методу вольтметра/амперметра 0,28 Ом.
|
20.10.2014, 10:39 | #30 |
Активный участник
Регистрация: 20.09.2013
Сообщений: 150
|
Понятно, а 20 и 40м не пробовал?
|