Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Нов.Сообщения | Все разделы прочитаны |
07.06.2021, 09:57 | #1 |
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
|
Совместная защита
Здравствуйте. Помогите разобраться. Имеется такая схема:
1. Подземный газопровод ВД ~4км. 2. Выход из земли ЗУ вход под землю подземный ГП ВД 2м - выход из земли - ЭИС 5. вход в ГРПБ - выход из ГРПБ 6. ЭИС вход под землю - подземный ГП СД 2м - выход ЗУ вход 6. подземный ГП СД ~ 200 м. на большом (4км) участке ГП есть защитный потенциал, на маленьком нет. имеется БДРм но похоже что не подключен, хотя провода под землю уходят. Вопросы 1. Можно ли избежать подземных работ, подключиться к наружному уастку 2. Вход в ГРПБ и выход соединены перемычкой - зачем? Спасибо. |
07.06.2021, 10:12 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Здравствуйте!
А вы можете схематично нарисовать на бумажке картинку? Из текста непонятно, если честно... Что такое "маленький" участок? Что вы имеете ввиду под "наружным" участком? Перемычка, соединяющая вход ВД в ГРП и выход среднего из него - подразумевает "обход" изолирующей вставки, стандартная схема для распределения. Добавлено через 1 минуту СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки защита идет? Это тоже важный момент) |
07.06.2021, 10:53 | #3 |
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
|
Re>СКЗ где установлена? Рядом с ГРП? Или от ГРСки защита идет? Это тоже важный момент) не ясно проекта нет.
|
07.06.2021, 12:43 | #4 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Если схема реальная, то перемычка не имеет смысла) ибо она соединяет после изолирующей вставки.
Попробуйте временно соединить проводом участки перед надземными кранами и проверьте потенциал на среднем давлении. ИМХО перемычка неправильно смонтирована |
07.06.2021, 13:28 | #5 |
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
|
перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ и ЭИС, более того, она проходит под землей. Мне кажется что она должна была находиться до ЭИСов и выравнивать потенциалы обеих ГП.
По поводу соединить подземные участки - была такая мысль, но можно ли соединять их напрямую или через сборку диод - резистор. И вообще практикуется ли так соединять надземные участки. И еще. Если перемычка установлена неправильно, по проекту он должна соединять газопроводы до ЭИС и выравнивать потенциалы, тогда БДРМ возможно защищает футляр ( газопроводы под землей пересекаются) Спасибо Последний раз редактировалось Булат Исмагилов; 07.06.2021 в 13:43. |
07.06.2021, 15:27 | #6 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
[QUOTE=Булат Исмагилов;579182]перемычка действительно стоит между входом в ГРПБ и ЭИС, более того, она проходит под землей. Мне кажется что она должна была находиться до ЭИСов и выравнивать потенциалы обеих ГП.
По поводу соединить подземные участки - была такая мысль, но можно ли соединять их напрямую или через сборку диод - резистор. И вообще практикуется ли так соединять надземные участки. И еще. Если перемычка установлена неправильно, по проекту он должна соединять газопроводы до ЭИС и выравнивать потенциалы, тогда БДРМ возможно защищает футляр ( газопроводы под землей пересекаются) Спасибо[/QUOT] Соедините куском медного провода, сразу же увидите потенциал на среднем давлении. Не нужно никакой сборки. По опыту диагностики подземных газопроводов в распределениях и обл/горгазах, все там сделано из говна и палочек... но не от того, дураки - а от того, что денег у них нет от слова СОВСЕМ. В Воронежской губернии ребята сами вручную лопатами закапывают обрезки труб, остающихся после ремонтов, в качестве анодных полей - чтоб хоть как-то -1 В натянуть потенциал... БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал... |
07.06.2021, 16:16 | #7 |
Новичок
Регистрация: 04.06.2021
Сообщений: 13
|
БДРМ скорее всего установлен на пересечении, только кто и как его ставил/монтировал...[/QUOTE]
Очень похоже, потому что один из приходящих проводов имеет эл связь с трубой, причем ВД. остальные "висят" в воздухе. Тогда, как я понимаю, банальная ошибка. перемычка установлена после не там. По логике она должна стоять до ЭИС и передавать потенциал на СД в обход ГРПБ. А я считал, что это по проекту и пытался понять зачем шунтировать и так замкнутый участок ГП. Спасибо большое вы мне очень помогли |