По умолчанию Почему сгнила новая труба за 6 месяцев?

Привет ЭХЗовцам!
Подскажите мужики.
Ситуация следующая:
Подземный битумопровод построили и запустили в эксплуатацию в апреле 2014 года, а уже в начале ноября получили порыв данного битумопровода в 2-х местах в 10 см от сварных стыков.
Труба диаметром 159 мм с толщиной стенки 5мм (159х5) . По всему телу трубы проложен обогревающий кабель в изоляции (3 кабеля проложено вдоль трубы, через 120 градусов по диаметру трубы)
На каждой ленте проходит фаза ( всего получается проходит 3 фазы вдоль трубы) При обследовании трубы местами обнаружены многочисленные язвочки диаметром около 0,5- 1 см.
Сама труба обмотана стекловатой и помещена в изоляционный футляр большего диаметра.
Вопрос:
Может ли труба сгнить снаружи и произойти порыв от воздействия данных электрообогревательных лент? (От воздействия электромагнитных полей и т.д.)
Rafael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 09:09   #2
Бывалый
Активный участник
 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 570
Бывалый Скоро придет к известностиБывалый Скоро придет к известности
По умолчанию

Вряд ли причиной прорыва являются нагреватели. Для этого они должны наводить ток в трубе, а это возможно лишь в случае, когда они намотаны на трубу. Судя по наличию язв, футляр не защищает теплоизоляцию от воды. Для анализа ситуации и выводов маловато информации - присылайте все что можно, поглядим.
Бывалый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2014, 15:05   #3
grozny
Новичок
 
Регистрация: 15.05.2014
Сообщений: 15
grozny На пути к лучшему
По умолчанию

Для начала неплохо бы роаскопать трубу в нескольких местах и померять потенциал труба-земля при включенном обогрева и без него
grozny вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 21:22   #4
Alexandr
Активный участник
 
Аватар для Alexandr
 
Регистрация: 12.12.2010
Адрес: Уфа
Сообщений: 251
Alexandr На пути к лучшему
По умолчанию

И на наличие БТ не мешало бы провериться ))), они гады такие и за более кароткий срок сожрать трубу могут
Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 04:32   #5
Ромас
Новичок
 
Регистрация: 26.01.2015
Адрес: Сахалин
Сообщений: 1
Ромас На пути к лучшему
По умолчанию

Стекловата,минвата - очень гигроскопичный материал. Водичка и съела вашу трубу. Скорее всего придётся вам менять всю трубу... В дальнейшем, для теплоизоляции, лучше испльзовать напыляемый пенополиуретан с закрытой ячейкой.
Ромас вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot