По умолчанию Протекторная защита!!!

Прошу помощи! Необходимо защитить участок проектируемого газопровода длиной 400-500 метров. Прочитал, что протекторы ПМ-10У защищают примерно 1000-2000 метров. Значит ли это что мне достаточно одного протектора для защиты моего участка? И необходимо ли ставить катодную станцию?
platinum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 16:10   #2
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Можно и одним протектором, если труба имеет изолирующее покрытие,но с концов газопровод должен быть отделен изолирующими фланцами или муфтами от заземленных эстакад, компрессорных станций и т.д. Станцию в таком случае можно не ставить. Конечно, протектор применяется в таком случае только для временной защиты. Сколько он прослужит - это надо просчитать... Мы временно защитили трубопровод 273.1 мм диаметром, покрытый экструдированным полиэтиленом длиной в 10 км...
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2013, 17:24   #3
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Ezhik Посмотреть сообщение
Можно и одним протектором, если труба имеет изолирующее покрытие
Одним протектором может конечно и можно, но думаю согласитесь все это несерьезно, одиночные протекторные установки применяются крайне редко, а что мешает вам допустим спроектировать групповую УПЗ, состоящую допустим из 5-10 протекторов, во первых если даже какой то из них спасивируется или повредится кабелек от него и он просто "отвалится", у вас всегда на пдхвате еще группа протекторов остается, так что считаю что из условий надежности обязательно нужно применять только групповые УПЗ, потенциал больше чем 1,6В, они на сооружении не создадут не бойтесь и суммарная их токоотдача тоже будет не больше 30-50мА, ну разве что из условий экономии вы проектируете одиночные УПЗ.
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2013, 06:48   #4
falmarill
Новичок
 
Регистрация: 13.09.2013
Сообщений: 3
falmarill На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Чекушкин Посмотреть сообщение
Одним протектором может конечно и можно, но думаю согласитесь все это несерьезно, одиночные протекторные установки применяются крайне редко, а что мешает вам допустим спроектировать групповую УПЗ, состоящую допустим из 5-10 протекторов, во первых если даже какой то из них спасивируется или повредится кабелек от него и он просто "отвалится", у вас всегда на пдхвате еще группа протекторов остается, так что считаю что из условий надежности обязательно нужно применять только групповые УПЗ, потенциал больше чем 1,6В, они на сооружении не создадут не бойтесь и суммарная их токоотдача тоже будет не больше 30-50мА, ну разве что из условий экономии вы проектируете одиночные УПЗ.
Согласен с предыдущим оратором, по рассчетам (от грунта и изоляции зависит) может получиться 1-4, надежнее на полкилометра 5-7 ставить, так что нужно из предполагаемой суммы исходить.
falmarill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 14:49   #5
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Просто никто нас не гонял, чисто из экономической точки зрения 1 поставили, да и катодку введем через месяц, полтора, думаю, за что время шахтеры кабелек не перекусятПротектор стоит посредине трубопровода, потенциал на краях трубы падает на пару десятых долей вольта, пришлось и резистор поставить, чтобы не 1.5 вольта было...
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 07:51   #6
platinum
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 4
platinum На пути к лучшему
По умолчанию

спасибо всем, что откликнулись:)
труба без изолирующего покрытия диаметром 57 мм, есть 3 пересечения с дорогой и эти участки, не больше 6 метров, находятся в футляре
то есть, насколько я понял, можно расположить посередине участка газопровода одну группу из 7-10 протекторов и этого будет достаточно?
и что делать с футлярами?
platinum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2013, 09:42   #7
Сергей Чекушкин
Бывалый
 
Аватар для Сергей Чекушкин
 
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,608
Сергей Чекушкин Положительная личностьСергей Чекушкин Положительная личность
По умолчанию

platinum, Футляры тоже в вашем случае желательно защитить раздельно, групповыми протекторами расположенными с обоих концов футляра, по 2а протектора в группе(из условий надежности).
Сергей Чекушкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2013, 06:43   #8
platinum
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 4
platinum На пути к лучшему
По умолчанию

А какие необходимо произвести расчеты? Грубо говоря, чем обосновать применение протекторной защиты, а не, допустим, катодной станции?
И есть ли необходимость в электродах сравнения?
Посмотрел по инженерным изысканиям - сопротивление грунта в среднем 57 Ом*м и прочитал, что протекторную защиту применяют при сопротивлении не более 50... Получается нельзя применять защиту протекторами?

Последний раз редактировалось platinum; 18.09.2013 в 12:15.
platinum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2013, 16:36   #9
Ezhik
Активный участник
 
Аватар для Ezhik
 
Регистрация: 13.12.2011
Адрес: Poltava
Сообщений: 131
Ezhik На пути к лучшему
По умолчанию

Если это временная защита - то можно проектировать протектора, при этом надо рассчитать срок службы, но, мне кажется, что они вряд ли протянут 10 лет, потому, что мин. защита рассчитывается на 10 лет ( по Украинским,во всяком случае, нормативам).
А сопротивление грунта - оно может быть на уровне трубы 57 ом/м, а глубже - значительно меньше... поэтому надо знать, на какую глубину можно закопать протектора, где уд. сопрот. грунта до 50 ом/м., а также найти место установкм анодов по трассе, где оно поменьше.

Последний раз редактировалось Ezhik; 20.09.2013 в 11:06.
Ezhik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 08:31   #10
platinum
Новичок
 
Регистрация: 11.09.2013
Сообщений: 4
platinum На пути к лучшему
По умолчанию

Подскажите, пожалуйста, как закапываются групповые протекторные установки - вдоль трубы с каким то интервалом или в одном месте в кучу с интервалами?
platinum вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 15:46. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot