18.06.2019, 22:52 | #1 |
Новичок
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 4
|
Установка станции ЭХЗ ПКЗ-АР
Приветствую. Помогите разобраться с разделом ЭХЗ для газопровода. Исходные данные: 1. изыскания: геодезия, геология, гидромет. раздел ТКР, ППО, ПЗ, ПОС, ТУ на подключение газопровода, ТУ на подключение ЭХЗ. 2. Есть потенциальный разработчик раздела ЭХЗ, он изучив исходные рекомендует Установку станции ЭХЗ ПКЗ-АР. ВОПРОС: Как его проверить ? и зарекомендовала ли себя эта установка в эксплуатации ? P.S. Готова привлечь специалиста для консультации или разработки раздела на платной основе!
|
19.06.2019, 16:02 | #2 |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Чтобы не было потом проблем с покупными комплектующими, наверное стоит начать с того, что рекомендуемое оборудование есть в реестре разрешенных МТР Газпрома:
сам реестр - http://www.gazprom.ru/f/posts/33/695...tr-06.2019.pdf (периодически обновляется) требования ср-вам ЭХЗ - http://www.gazprom.ru/f/posts/33/695...erialy-pkz.pdf |
19.06.2019, 19:08 | #3 | |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Цитата:
ПАО "Газпром"? Тогда см предыдущий комментарий Михаила. Если какая-либо сторонняя компания - уточняйте, есть ли у них перечень допустимых поставщиков оборудования. ПКЗ-АР в разных условиях показывает себя по разному... Одно дело - магистральные, другое дело - городские сети, например... Промплощадки предприятий - опять отдельная тема... Добавлено через 26 минут И по самой ПКЗ-АР, можете посмотреть ветку на форуме http://www.enes26.ru/forum/showthread.php?t=134235 |
|
19.06.2019, 22:33 | #4 | |
Новичок
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|
20.06.2019, 11:50 | #5 | |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
Цитата:
По городским сетям ПКЗ-АР вроде неплохо работают, по крайней мере особых жалоб и нареканий я не встречал в распределениях... У меня есть знакомые проектировщики по ЭХЗ, могу спросить. |
|
22.06.2019, 08:53 | #6 | |
Активный участник
Регистрация: 10.07.2017
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 163
|
Цитата:
1. Общая протяженность. 2. Сроки сдачи раздела/проекта (на экспертизу). 3. Верхняя граница цены (можно в личку) - договор будет скорее всего официальный. (зная наших проектантов - лучше иметь документ (договор с ТТ и ТЗ) по которому можно с них спрашивать что же такое они сделали и почему именно так, а не иначе ) Конечно, возможность "джентельменских" взаимоотношений не исключается, но надо людям что-то сказать. Как минимум - можете просто дать какие-либо контактные данные (в личку) - передам, может что-то полезное срастется. |
|
22.06.2019, 23:39 | #7 | |
Новичок
Регистрация: 18.06.2019
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|
30.06.2019, 12:21 | #8 |
Активный участник
Регистрация: 30.09.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 195
|
а в чем разница работы преобразователя по средним (низким) сетям или высоким?
Как по мне так эти модульные станции полное Г..... и это не только мое мнение. Эксплуатация тоже ругается на них. А как мы знаем кому как ни эксплуатации говорить о надежности оборудования... Посмотрите в сторону Парсека ИПЕ, принимал новый обьект с этими катодками, в принципе неплохо, блок АВР, блок нагрузок, телеметрия, все вроде есть. Есть небольшой минус нестабильны при малых токах, но это вопрос не только к ним |
30.06.2019, 23:16 | #9 |
Активный участник
Регистрация: 18.08.2015
Адрес: Дубна
Сообщений: 134
|
|
02.07.2019, 22:04 | #10 |
Активный участник
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 581
|
|