Имеем надземный газопровод длиной 1700м (89х6).
ЭХЗ отсутствует!
Узел подключения - подземный - ставим ВЭИ.
Так же имеем один переход под дорогой (в подземном исполнении, труба защищена футляром)
Вопрос:
Нужно ли устанавливать на подземном переходе (с двух сторон) ВЭИ?
Сергей Ук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 11:45   #2
comrade
Активный участник
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 439
comrade На пути к лучшему
Отправить сообщение для comrade с помощью ICQ
По умолчанию

Сергей Ук,
Нужно, также предусмотреть УПЗ на подземном участке перехода и футляре.
comrade вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:50   #3
Владимир Нико
Участник
 
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 70
Владимир Нико На пути к лучшему
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Сергей Ук Посмотреть сообщение
Нужно ли устанавливать на подземном переходе (с двух сторон) ВЭИ?
Да, во исполнение п 3.11 ГОСТ 51164-98.
Владимир Нико вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru

Текущее время: 04:03. Часовой пояс GMT +3.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot