Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
|
Эксплуатация Вопросы, связанные с эксплуатацией систем ЭХЗ |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.02.2013, 17:11 | #21 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
kangaro,
Ну что же честь и хвала ей тогда, героическая женщина! честно скажу невстречал на трассе таких! То что отстает после нескольких лет эксплуатации значит просто не сталкивался, возможно и есть такое неспорю, хотя механизм мне не понятен, может расскажете поподробнее? как водород проникает на неповрежденные участки и отслаивает их от тела трубы учитывая что там заводской подклеивающий слой, который ни чем кроме напильника не снимается..., это ладно НО что бы появился водород как минимум там должна присутствовать молекула воды, она то как попадает под изоляцию? |
21.02.2013, 17:18 | #22 |
Участник
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 28
|
ну не знаю я был на газопроводе 1986 года
Добавлено через 1 минуту точно подтверждаю труба в трубе ! но из-за завышенного потенциала или нет я не знаю Добавлено через 3 минуты если закопать дн-1 и не подсоединить в течении 45 часов то ему кирдык, кое где встречал такое ну а про сбор данных с этих бпи и дн я вообще молчу |
21.02.2013, 17:35 | #23 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Fe2O3, В 88 году магистрали 1420 еще пленочной изоляцией изолировали, откуда мог появится он 1986 году, что за трубопровод?
|
21.02.2013, 18:16 | #25 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Учитывая то что 81 только появидись первые заводы, хотя и импортное оборудование применяли может еще просто немогли качественно делать это покрытие, но современная изоляция из ЭП очень качественная, там ни о каком проникновении воды под изоляцию вдоль тела трубы не может быть разговора. Маленько истоии полиэтиленовых покрытий http://www.stscom.ru/sts/product/?id_product=148
|
21.02.2013, 20:09 | #26 |
Участник
Регистрация: 01.05.2012
Адрес: Ставрополь
Сообщений: 28
|
конечно качество улучшилось в разы и я ж говорю чем вызвано отслоение не понятно толи некачественным изготовлением то ли от потенциала завышенного
Добавлено через 2 минуты БИТУМНО-МАСТИЧНЫЕ И ЛЕНТОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ. В середине двадцатого века основным антикоррозионным покрытием магистральных нефтегазопроводных труб были два вида изоляции – битумная и изоляция полимерными липкими лентами. Эти покрытия наносились прямо на трассе, имели низкую механическую прочность и обеспечивали защиту труб от коррозии не более 10 – 12 лет. Ога досих пор трубы с битумкой служат по 50 лет уже |
21.02.2013, 20:30 | #27 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,613
|
Действительно служат еще, правда уже не под рабочим давлением Но факт что в целости и сохранности! И ни каких навороченных ЭХЗ штучек станции "ручники" КСС 300-1200, КИК - катанка шестерка с одетым на нее кембриком+ бетонный оголовок и стрелочный М-231! АЗ куча зарытого в землю металлолома)
Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 21.02.2013 в 20:57. |
23.02.2013, 21:57 | #28 |
Активный участник
|
Fe2O3,
Участки газопровода Макат-Северный Кавказ с битумно-мастичным покрытием со старыми станциями УКЗВ более 30 лет в нормальном состоянии до сих пор эксплуатируются под рабочим давлением. Получается, если вы видели на участках Макат-Северный Кавказ эффект "труба в трубе", большая вероятность, что из-за завышенного защитного потенциала. Не думаю, что на магистральный газопровод устанавливали ВЭИ на участках трубы с разным типом изоляции. |