Регистрация | Справка | Сообщество | Календарь | Нов.Сообщения | Поиск |
23.09.2013, 16:56 | #1 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
КОМПЛЕКТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЭлЖК-КГ
Уважаемые коллеги, пришло время капремонта(замены) ГАЗ, предлагают такой тип заземлителей КОМПЛЕКТНЫЙ ГЛУБИННЫЙ ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЭлЖК-КГ, кто сталкивался может с ними, хотелось бы услышать мнения от монтажников и эксплуатации.
Может кто что посоветует с этим делом, вариантов пока 2-а, Менделеевец МКГ и ЭлЖК-КГ, технические характеристики практически идентичны, и внешне почти копия друг друга. Единственный минус этих заземлителей это сложность монтажа в болотистой местности, так как не предусмотрена обсадная колонна (труба), пробурив скважину глубиной 150м она сразу же затянется в болоте или нужно хотя бы на глубину обводнения устанавливать обсадную колонну. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 23.09.2013 в 17:14. |
14.10.2013, 19:12 | #2 |
Участник
Регистрация: 05.10.2013
Адрес: г. Урай
Сообщений: 48
|
Сергей, а обязательно глубинники? Места в наших краях хватает, я МК устанавливал. И горизонтально и вертикально. Причем у горизонтально расположенных токоотдача почти соответствовала паспортным данным. Или в Н.Уренгое мерзлота и только глубинники работать будут?
Последний раз редактировалось Алексей Скорин; 14.10.2013 в 19:15. |
14.10.2013, 20:53 | #3 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
Мерзлота не монолитом лежит, прерывистое распространение, грунт всякий есть, можно кирпичный завод местами смело ставить
Эффективно работают глубинки на 150-200м, и учитывайте что токи УКЗ на промысловых трубопроводах 30-40 А, сами понимаете что бы такие режимы держать какое сопротивление растеканию необходимо добиться, вес какой должен быть, да и вообще конечно мое личное мнение зачем заморачиваться с поверхностными АЗ, прошли уже те времена когда экскаватором металлолом закапывали, забурил один раз(понимаю дорого), установил малорастворимые аноды и забыл. Хотя на Магистралях наверное можно и поверхностные применять, там все ровно, гладко и красиво как на картинке из учебника, если бы не КРН по причине диаметров МТ, там про коррозию вообще бы наверное не думали, станции через 10 -15км стоят, подповерхностные аноды, режимы 2-3 А на пленке при диаметре 1400мм, ( с полиэтиленом даже не представляю какие режимы будут, наверное 0,5 А и плечо защиты одной УКЗ по 50-70 км) там конечно пойдут всякие в том числе и металлолом в траншею. Последний раз редактировалось Сергей Чекушкин; 14.10.2013 в 21:01. |
23.10.2013, 13:47 | #4 | |
Участник
Регистрация: 05.02.2013
Сообщений: 32
|
Цитата:
|
|
23.10.2013, 16:01 | #5 |
Бывалый
Регистрация: 26.10.2010
Адрес: Новый Уренгой
Сообщений: 1,614
|
|